Сообщение #1 : 11 Марта 2014 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане,
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Есть преобразователь RS232—USB, C2000 - Ethernet и С - 2000 КДЛ. Подключаю эзернет через преобразователь к ноуту к нему по 485 подключаю КДЛ. Упрог видит эзернет в режиме конфигурирования. Перевожу эзернет в прозрачный режим чтобы увидеть кдл а упрог его не видит. Что я делаю не так?

Заранее, спасибо.

P.S. пульт либо какие-то другие приборы взять возможности нет.

Монтажник ОПС (Павлодар, Казахстан)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Марта 2014 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста c какой целью вы используете С2000-Ethenet

И какую реально схему подключения вы пытаетесь реализовать

Инженер ОПС (Тула, Россия)
СерТ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Марта 2014 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Ну я подумал что эзернет может выступить как преобразователь интерфейса и я смогу с его помощью увидеть кдл упрогом. Я что то недопонимаю видимо.

Монтажник ОПС (Павлодар, Казахстан)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

C2000-Ethernet является преобразователем интерфейса, но он работает в любом режиме(кроме программирования) только через ЛВС. А 232 порт служит только для программирования атрибутов устройства и только при установленной перемычке. Вы видимо невнимательно прочитали инструкцию прилагаемую к устройству. Проще всего вам воспользоваться С2000-ПИ. В конце инструкции есть типовые схемы подключения. Можно также, не используя RS232—USB, установить на ПК сервер виртуального порта и тогда вы увидеть свой КДЛ в uprog, предварительно запрограммировав C2000-Ethernet для работы в вашей локальной сети.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
СерТ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо

Монтажник ОПС (Павлодар, Казахстан)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Простейший сервер виртуального ком-порта можно скачать здесь http://www.moxa.com/support/download.aspx?type=support&id=974.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines