Взаимное пересечение ВЛ. Понятия терминов пересекающая и пересекаемая ВЛ?

Количество просмотров - 2117
(ссылка на эту тему)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Марта 2014 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь мне вот с чем. Возник вопрос по толкованию ПУЭ, п. 2.5.227 (о пересечении ВЛ между собой).
1. Что понимать под пересекающей и пересекаемой ВЛ:
А) Пересекающая – ВЛ, расположенная выше, пересекаемая - ВЛ, расположенная ниже?
Б) Или пересекающая – это ВЛ, которая строится позднее независимо от класса напряжения и высоты расположения?
2. В таблице 2.5.24 даны расстояния между проводами в зависимости от напряжения ВЛ, длины пролета и расстояния до ближайшей опоры. Так вот, графа «расстояние от места пересечения до ближайшей опоры ВЛ» относится только к опоре пересекающей ВЛ или же до любой опоры (как пересекающей, так пересекаемой ВЛ) ?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Olya 001
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

По новому ТКП 339-2011, введенному в Беларуси взамен ПУЭ шестого издания (в части некоторых глав), согласно п.5.3.16.2: "Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛП). Расстояние от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до проводов нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. и т. д.
По поводу п. 2 вопроса, это расстояние до ближайшей опоры, неважно пересекающей или пересекаемой.

Инженер-проектировщик (Ошмяны, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2014 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Всегда говорю: читайте документы сверху вниз! Вот и ТС хочется то же самое сказать: почитайте внимательно п. 2.5.221. ПУЭ-7.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2014 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Пункт 2.5.221 я прочитал. Пункт 1 моего вопроса собственно из-за него и возник. Хотел уточнить.
Пункт 2 вопроса более важен. Тут вообще однозначной трактовки нет. Большая часть опрошенных специалистов как раз склоняется что это расстояние до пересекающей опоры.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Читая документы, не надо что-либо додумывать от себя, понимайте, как написано. Нет уточнения до какой опоры - значит до любой, чего здесь выдумывать-то? Вам Olya 001 всё расписала.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2014 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Вот и проблема что написано так, что каждый по своему понимает

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Марта 2014 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Ещё раз поясняю: не додумывайте того, чего там не написано.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines