Цепь управления 380 В. Можно ли включать выключатели путевые и муфты предельного момента?

Количество просмотров - 1604
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Марта 2014 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли включать выключатели путевые и муфты предельного момента в цепь 380 В?
Такая необходимость остро возникла в сетях с изолированной нейтралью для надшахтного здания осевого конвейерного ствола.

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Марта 2014 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли включать выключатели путевые и муфты предельного момента в цепь 380 В

1. О каком конкретно типе приводов идет речь?
2. Можно (,а, наверное, даже нужно) в цепи питания схемы управления использовать разделительный трансформатор (трансформатор безопасности).

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Марта 2014 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)

2. Можно (,а, наверное, даже нужно) в цепи питания схемы управления использовать разделительный трансформатор (трансформатор безопасности).

Благодарю за ответ
"Тулаэлектропривод"
Я хотел питание цепи управления предусмотреть напряжением 380 В от главной цепи
Но придется принять блок управления с независимым питанием 220 В(если "Тулаэлектропривод"
ответит отрицательно)
Я в своих схемах управления электроприводами всегда  принимаю только типовые блоки управления

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Марта 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Но придется принять блок управления с независимым питанием 220 В...
Я в своих схемах управления электроприводами всегда  принимаю только типовые блоки управления

Не знаю, что Вы понимаете под "типовыми блоками управления"...

Но есть такие документы:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

В них, в частности, есть ограничение напряжения в цепях управления до 277В и регламентируется применение разделительных трансформаторов, как средства для защиты от поражения электрическим током.

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Марта 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, что Вы понимаете под "типовыми блоками управления"...

Под типовым блоком управления понимается составной аппарат (автомат+пускатель с тепловым реле или без такового для задвижек + блок зажимов на 15 зажимов) с монтированными силовыми цепями и цепями управления до блоков зажимов. Я неоднократно выкладывал на этом форуме схемы управления запорной арматурой, где использовал
типовые блоки для пожарных задвижек типа БМ5472-3074УХЛ4 без тепловых реле.

При этом выкладываю схему управления задвижкой с применением типового блока управления.
Если что-то меняешь (в данном случае меняю питание цепи управления с "фаза-ноль" на независимое),то необходимо в соответствии с Рекомендациями изготовителя этот блок
управления назвать  " Спецблок...."
* 26_1.dwg
(95.93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Сегодня в 13:25

Сегодня в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines