Электроснабжение автосалона. Категория по надёжности и количество вводов?

Количество просмотров - 7572
(ссылка на эту тему)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2014 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста!
Необходимо проложить КЛ-0,4кВ  до ВРУ автосалона. В ТУ указана III категория надежности, электроприемники 3-й категории – 379,36 кВт. Вот , что еще написано в ТУ «Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения выводов 0,38 кВ трансформатора №2 в ТП-9169 и кабельных наконечников кабельных линий 0,38 кВ, отходящих в сторону электроустановок заявителя.» Правильно ли я понимаю, что требуется прокладка кабелей по одному вводу?
Схемы ВРУ у меня нет. Или необходимо все таки запросить эту схему, чтобы понять сколько вводов организовано в  ВРУ?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2014 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Для третьей категории-один ввод.Но для систем безопасности необходим второй ввод и АВР.Поставьте ещё и ИБП.

? (Москва, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что в ТУ вообще ничего не сказано про 1 категорию. И, следовательно, как ее обеспечить - тоже ничего нет...
Может мне у  "внутрянщиков"  необходимо узнать, есть ли электроприемники 1 кат? Может они ставят ДГУ, как второй источник питания ?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2014 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Они всегда есть.Пожарная сигнализация есть,дымоудаление ,насосы противопожарные.Как Вы обеспечите первую категорию одним вводом??? ИБП плюс ДГУ ! ну и АВР.

? (Москва, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2014 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Всё легко и просто, если в ТЗ ни слова про 1 категорию, то смело делайте одним вводом, в последствии можете прикрываться вашим ТЗ. Пожарка имеет свой РИП который и обеспечит 1 категорию. Иначе вы можете попасть в не  хорошую ситуацию, если сделаете 2 ввода то: 1. после проплаты за работу, оплата второго кабеля и работу по его укладке заплатите вы. 2. перед оплатой за работу, заказчик у вас спросит, на основании чего вы умышленно удорожили стоимость работ.(что может привести к отказу от проекта и соответственно потеря своих денежек.)

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2014 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, вы о чём бла-бла?
У ТС нагрузка на вводе под 1000 А, а вы здесь об одном кабеле...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2014 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Если посчитать грубо то примерно около 600А.А это уже сдвоенная кабельная линия.
Вопрос о категории и кол-ве вводов.

? (Москва, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Марта 2014 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Так все-таки как нужно сделать? [грусть] Запуталась. Расчетный ток у меня получается 745 А. Нужно делать 2 ввода?
Если делать два ввода, то кабель выбрала такой 6хАПвБбШп - 4х185, по три кабеля на ввод, при длине линии 140м.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2014 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Сдвоенный кабель-это спаренные линии.Ввод может состоять из одного или нескольких спаренных кабелей.
Согласно Вашим ТУ-III категория.Так и следуйте им.Один ввод!

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Согласно Вашим ТУ-III категория.Так и следуйте им.Один ввод!

Назло маме уши отморожу...  [растерян]
Вы считаете, что при двух вводах уже не будет 3 категории? А если у ТС питающая ПС запитана по 3 категории?
На мой взгляд, такую нагрузку надо обязательно делить на 2 ввода (две кабельных линии), даже если это 3 категория. Иначе при выходе из строя единственной питающей КЛ куча народу останется без работы, куча клиентов без машин и всё это из-за зажима денег на 150 м КЛ... Убытки будут гораздо выше стоимости второй КЛ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Марта 2014 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Вы считаете, что при двух вводах уже не будет 3 категории? А если у ТС питающая ПС запитана по 3 категории?
А кто его знает по какой категории запитана ТП?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Марта 2014 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Да это в данном случае не важно. Одна питающая КЛ здесь просто не катит.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Марта 2014 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

На всякий случай уточню, кем выдано ТУ? По идее ТУ выдает сетевая организация. Если они указали III категорию, значит так был составлен запрос на ТУ  и следовательно Вам необходимо проложить только одну КЛ (не один кабель, а одну КЛ). По таким ТУ больше одной линии Вам никто не подключит.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Марта 2014 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

третья категория - один ввод. железно!!!
НО!!! при условии, что в здании одна электрощитовая (при такой нагрузке может и не одна)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Марта 2014 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)


Цитата
и кабельных наконечников кабельных линиЙ 0,38 кВ, отходящих в сторону электроустановок заявителя
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 622, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines