Пристройка склада IV степени к складу II степени. Надо ли делать противопожарный разрыв?

Количество просмотров - 9405
(ссылка на эту тему)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2014 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Задача пристроить склад в конструкциях IV степени огнестойкости к существующему складу II степени огнестойкости в пределах площади пожарного отсека 7800 м2.

Требуется ли соблюдать противопожарный разрыв 8 метров, равно как разделение противопожарной стеной 1 типа?

Смотрю СП 2.13130.2009 табл.6.3. Категория В, С0.  по "худшей"  - IV степени.

ГИП (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2014 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

По моему это запрещено

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2014 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

По моему это запрещено

а по нормативным требованиям как?))))))))))))))))))))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2014 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Задача пристроить склад в конструкциях IV степени огнестойкости к сущ. складу II степени огн. в пределах площади пож. отсека 7800м2.

Требуется ли соблюдать противопожарный разрыв 8 метров, равно как разделение противопожарной стеной 1 типа?

категории складов какие?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2014 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Неоднократно держал в руках предписания о запрете пристроек 3,4,5 степени огнестойкости к зданиям 2-й степени огнестойкости. Нормативы искать некогда.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2014 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Сильные ответы.

А вот я поковырялся в нормах и ничего запрещающего не нашел. Да и логика говорит, что если в общем здании IV степени будет часть  здания II, ничего ухудшающего для IV не произойдет. Так?

Оба склада категория В, там ведь написано. Добавлю, что без В1 ... .

Жду, пока никто не опроверг.

ГИП (Красноярск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Марта 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Оба склада категория В, там ведь написано. Добавлю, что без В1 ... .

Ой! Извините! Сразу не заметила.
У нас есть такая фраза: степень огнестойки вставок, встроек, пристроек и надстроенной части здания, за исключением специально оговоренных случаев, должна соответствовать степени огнестойкости основного здания либо указанные части здания должны выделяться противопожарными стенами 1 типа.
Больше запретов я не нашла. Специально оговоренные случаи отсутствуют.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Марта 2014 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Извините, где у нас?

Я встречал эту фразу в применении к АБК (СП 4.13130.2009 6.1.20. Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках
производственных зданий.)

Я спрашиваю про производственные здания, можно для более частного случая складские ... .

ГИП (Красноярск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Марта 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Извините, где у нас?

Я вообще-то из РБ, а Вы как я вижу из РФ. Так вот, этот пункт у нас значится в ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения" в разделе "Общие положения". Это ТКП относится как и к производственным зданиям, так и к складским и всем другим зданиям и помещениям различных по классам функционального назначения и категориям по пожарной и взрывопожарной опасности

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Марта 2014 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо, буду смотреть СНиП Производственные здания еще раз. Может где пропустил ... .

ГИП (Красноярск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Марта 2014 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)


Понял, спасибо, буду смотреть СНиП Производственные здания еще раз. Может где пропустил ... .

пожалуйста))) спрашивайте, если еще будут вопросы

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Марта 2014 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Обязательно, однако если в Белоруссии нельзя, то наверное в России можно ?

Как наши нормы на это смотрят? Я пока ничего не нашел ... .

ГИП (Красноярск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Марта 2014 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Как наши нормы на это смотрят? Я пока ничего не нашел ... .

у себя смотрите СП 4.13130.2013. Если ничего не оговаривается и не запрещается, то можно пристраивать

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Марта 2014 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Смотрел, причем не один, нет никаких подобных запретов.

Поэтому и обращаюсь, как на практике относятся к такому отсутствию запретов?может кто сталкивался?

ГИП (Красноярск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Марта 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Поэтому и обращаюсь, как на практике относятся к такому отсутствию запретов?может кто сталкивался?

тогда лучше подождать тех, кто хорошо знаком с вашими нормами

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines