Пристройка склада IV степени к складу II степени. Надо ли делать противопожарный разрыв?

Количество просмотров - 9056
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Марта 2014 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Нашел в СП4.13130.2013

6.1.22 Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.

Вставки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа;

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа.

Встройки следует принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Встройки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в [1].

Складские здания не упоминаются в принципе.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Марта 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)


Нашел в СП4.13130.2013

6.1.22 Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.

Вставки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа;

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа.

Встройки следует принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

Встройки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:

в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;

в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в [1].

Складские здания не упоминаются в принципе.


Ну какие ВСТАВКИ и ВСТРОЙКИ?!?!?!? Речь идет о ПРИСТРОЙКЕ!!! Dizel 2012, Вы вечно не в ту сторону "заворачиваете"

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Марта 2014 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Дизель просто говорит, что похоже нет норматива на запрет.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Марта 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012, Вы вечно не в ту сторону "заворачиваете"

Да, уж. К тому же пользуется устаревшими данными. Смотрите СП 4 2013 года.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 14 Марта 2014 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Задача пристроить склад в конструкциях IV степени огнестойкости к сущ. складу II степени огн. в пределах площади пож. отсека 7800м2.

Требуется ли соблюдать противопожарный разрыв 8 метров, равно как разделение противопожарной стеной 1 типа?


Что хранится на складах и какая их категория по пожарной опасности?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 14 Марта 2014 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

категория по пожарной опасности?

Avsh уже два раза написал категорию))) Смотрите первые сообщения)))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 14 Марта 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех!

Узнаю много нового о нормативной базе. Я задал вопросы всем известным специалистам в этой отрасли. Пока ничего по теме.

Все что написано о встройках п.6.1.22 это требования к АБК, я уже про это писал раньше Катерине. Такой вираж получился в сторону.

Вопрос открыт.

ГИП (Красноярск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 14 Марта 2014 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Согласно п 6.1.3 СП 4.13130.2013 Расстояния между производственными зданиями не нормируется, если стена более высокого или широкого здания, выходящая в сторону другого здания является противопожарной 1-го типа.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 18 Марта 2014 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

О чем говорить, если стена между зданиями противопожарная 1 типа? Тогда нет проблем вообще.

Я тут понял, что помощи от уважаемых посетителей форума реально ждать не приходиться и убил сам 3 дня, задал вопросы специалистам и выяснил:

Принципы технического регулирования в современной России изложены в Законе N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Увы, но ничего из СП не действует, все своды правил, если они приняты на федеральном уровне носят рекомендательный характер. Исключение составляют оборонка, атомная промышленность и нормативные акты ... . Характеристика нормативного акта - регистрация в минюсте.

Есть распоряжение правительства по этому поводу но ни одно СП туда не попало, а СНИП  ГП теми пунктами, где нормируются разрывы, то же не упоминается. В общем нет ограничений, обосновывайте чем угодно, принимайте решения, хоть 8, хоть 9, хоть 10 метров, сгорит - отвечать Вам.

Я обосновал и считаю, что правильно. Читайте в сути вопроса.

Кто нибудь против?

ГИП (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 18 Марта 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Не могу ничего возразить. Спасибо за расширение кругозора.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 18 Марта 2014 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

Принципы технического регулирования в современной России изложены в Законе N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Увы, но ничего из СП не действует, все своды правил, если они приняты на федеральном уровне носят рекомендательный характер. Исключение составляют оборонка, атомная промышленность и нормативные акты ... . Характеристика нормативного акта - регистрация в минюсте.

       СП носят не рекомендательный характер. Это нормы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований  Федерального закона ФЗ-123 ТР о ТПБ с учетом изм.:
       Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента.
       2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;...
       Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности.
       Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются .... и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).
        Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
        3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
       4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
       Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.
       4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
       Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
       1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
       
       Вывод: не выполняете СП на добровольной основе, которые обеспечивают соблюдение требований настоящего Федерального закона, - проводите расчет пожарного риска.
   
     

       

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 18 Марта 2014 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Что хранится на складах и какая их категория по пожарной опасности?


Ответа на поставленные вопросы не получены. Между тем важно знать категории обоих складов, поскольку по п. 6.3.7 СП4 помещения категорий В1-В3 должны отделяться от других помещений нормируемыми преградами, а помещения одинаковых категорий нет.И ещё, важно что хранится на складах, может пестициды или табак, удобрения или аэрозольные упаковки?
Спрашивать также нужно подумав.А вы даже на вопросы не отвечаете.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 18 Марта 2014 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Я так понял здания абстрактные... поэтому и не было ответов.

? (Пенза, Россия)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 19 Марта 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Чего абстрактного?

Два здания, категория В2-В3, одно II степень огнестойкости, другое IV. Площадь в сумме меньше чем площадь пожарного отсека для складов кат. В по IV степени, С0.

Нужно ли соблюдать противопожарный разрыв, и как этого избежать?

А тому, кто оспаривает термин "рекомендуемое" советую прочитать упомянутый ФЗ, там все списано слово в слово. Однако за ответ спасибо, все точно как есть, луч света в ... .

ГИП (Красноярск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 19 Марта 2014 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Avsh, вы так и не сказали что будет храниться на складах.Приходится додумывать за вас. Если среди хранящихся веществ нет перечисленных в п.  6.3.7 СП4 , можно пристраивать.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31