Пристройка склада IV степени к складу II степени. Надо ли делать противопожарный разрыв?

Количество просмотров - 9054
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 22 Марта 2014 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Т.е. склад может быть без АПТ для категории В -10400м2.
Теперь читаем СП5...: табл.А3 п.5 ... почитайте внимательно, иносказательно получается, что без АУП разрешается только 1000 м2. И независимо от конструкций.

Как это понимать?


Так что в здании IV степени огнестойкости, СО может быть много складских помещений площадью 1000 м2,  но противопожарные стены обязательны к применению для выделения помещения общей площади 10400 м2 (Категория В, без АУПТ). А до этой цифры можно пользоваться перегородками соответствующих по конструкции общей степени огнестойкости здания.

Кажется вы  поняли.Теперь отказываетесь от фразы:
Вообще получается, что все склады В2-В3 не могут быть более 1000 м2 между противопожарными стенами, если нет АПТ.  На практике совсем не так, тут получается пожарники сильно не дорабатывают?

Как в том анекдоте: ... Ваша свобода, наша недоработка.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Avsh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 22 Марта 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Что понял, хорошо! Значит достучался.

Только причем здесь фраза? Эти разрозненные предложения об одном и том же.

А раз есть разночтения, то значит нет норм?

Сообщество видимо появится в понедельник

ГИП (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines