beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение контроллера Carel Pco3 к модулю pCOe. Как наладить связь?

Количество просмотров - 5053
(ссылка на эту тему)
Shpic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2014 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, уже бьюсь с проблемой дня 2 и с гуглом дней 5 - решение так и не нашел.

Описание ситуации:

Имеется контроллер Carel pCO3 с установленной картой расширения (FieldBus) PCO100FD10 все это используется для подключения с pCOe (PCOE0004850).

Пробовали подключаться через Mod_pCOe, но в описании написано, что версия BIOS должна быть от 6.20, на нашем контролере 100% ниже 6.03 или какая-то такая... пробовали много вариантов настроек связь не пошла.

Пробовали вариант подключения по мануалу I/O expansions for pCO. Там есть запись "To check if an expansion is online, simply check the corresponding read-only system variable EXP_BOARD_TYPE1..2..3..4..5 ((where 1, 2, 3, 4, 5 identify the addresses of the expansions). If one of these variables is 0, the corresponding expansion is off-line." У нас переменные EXP_BOARD_TYPE всегда все в 0.

На модуле pCOe постоянно моргает красный светодиод (при всех попытках).

Где-то на форуме читал о необходимости настройки порта на контроллере, но как это сделать нигде информации не нашел.

Подскажите, пожалуйста, коллеги, в какую сторону копать или где может быть затык....

Инженер (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2014 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

версия BIOS должна быть от 6.20, на нашем контролере 100% ниже 6.03 или какая-то такая...

Последнюю версию BIOS можнообновить на скачанную с CAREL KSA...
* BIOS_624.rar
(1782.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 104]

На модуле pCOe постоянно моргает красный светодиод (при всех попытках).

Это может быть и из-за несоответствующей BIOS...
с гуглом дней 5

Не там боретесь, Вам- сюда http://ksa.carel.com/group/1tool/

? (Вильнюс, Литва)
Shpic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Марта 2014 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Это может быть и из-за несоответствующей BIOS...


ситуация подла еще тем что мы пытаемся переделать одну из 6 одинаковых установок (заказчика не устраивает как отрабатывает автоматика зимой) и одну нам отдали для опытов менее важную.... так вот на старых связь настроена и 100% работает с тем BIOS который есть (единственное на котроллере pCO3 горят все 3 светодиода вместе с красным. но на сколько я знаю они отвечают за сеть pLAN)

спасибо за ответ.

может кто сталкивался с настройкой?!

Инженер (Москва, Россия)
Shpic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2014 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)


с гуглом дней 5

Не там боретесь, Вам- сюда http://ksa.carel.com/group/1tool/


на что нам ответил сайт:
Not Found

The requested resource was not found.

http://ksa.carel.com/group/1tool/

Инженер (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

на что нам ответил сайт:
Not Found

The requested resource was not found.

Задайте вопрос на форуме 1tool и запаситесь терпением...  [злой]

? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2014 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Да, извините, забыл- есть еще http://www.carelrussia.com/questions_iv.php ...

? (Вильнюс, Литва)
Shpic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2014 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)


Да, извините, забыл- есть еще http://www.carelrussia.com/questions_iv.php ...

Да, спасибо. Туда я уже написал. Жду...

Инженер (Москва, Россия)
Shpic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Марта 2014 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

обновив BIOS до версии 6.20 и подключившись по протоколу MODBUS 3.0 через Mod_pCOe с помощью Help`a все завелось на ура. Тему можно закрывать.
Спасибо Антону Головину из тех.поддержки Carel.

Инженер (Москва, Россия)
Ruslik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2021 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
Вопрос такой: Пропало напряжение, после чего установка запустилась и через какое то время вылетела ошибка и контроллер не видит модуль расширения, последний при запуске проводит видимо самопроверку и загорается красным. Сам контроллер в норме (проверяли подстановкой донора). Проверили модуль расширения, визуально все целое, напряжение и сигналы везде присутствуют. Остается только один вариант, что слетела память bios самого модуля расширения.
Кто-то ремонтировал или может знает как там bios перезалить?
Конечно проще новый купить, но тем не менее спортивный интерес и держать в наличии ЗИП, а если нету как у нас, то установка стоит выключенной, что не приемлемо.
Привезли экспресс почтой, а он не запустился и буквы на нем другие, хотя все остальное одинаково, теперь снова ждем

? (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1873, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines