Схемы заземления. Правильно ли в схемах разделён PEN-проводник?

Количество просмотров - 4087
(ссылка на эту тему)
Илья А.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Марта 2014 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите правильные ли в схемах разделен PEN-проводник?
Схема 1.jpg
 
* Схема 1.jpg
(34.22 Кб, 640x408)  [скачать]  [загрузок: 762]
Схема 2.jpg
 
* Схема 2.jpg
(28.5 Кб, 453x733)  [скачать]  [загрузок: 739]
Схема 3.jpg
 
* Схема 3.jpg
(31.27 Кб, 640x382)  [скачать]  [загрузок: 754]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2014 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

только на рис 3 правильно
Илья А.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2014 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Вроде должна быть перемычка между PE и N как в схеме 2.
Разве нет?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

На вводе ставите шину (ГЗШ) туда заводите PEN-проводник.Далее от него на отдельную шинку (N) перемычку.
Всё.

? (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2014 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

правильно на 1 и 3
на 2 вы перемыкаете 2-й элемент счетчика (если счетчик двухэлементный) - что не есть хорошо
на 1 схеме - у вас ГЗШ выполнена отдельно от шины РЕ ВРУ (или выполнен ГЗ зажим), на схеме 3 - ГЗШ объединена с шиной РЕ. все в пределах ПУЭ

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Илья А.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2014 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

2Ercin
А на счетчик?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Марта 2014 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)


на 2 вы перемыкаете 2-й элемент счетчика (если счетчик двухэлементный) - что не есть хорошо
на 2-х элементный счётчик нельзя подать физически 3 фазы, РЕ и N - клемм не хватит (да и используются ли они сейчас?)
а для 3-х элементного - нормальное подключение
и на диэлектрический корпус счётчика РЕ подавать не надо [доволен]

Проектант (Самара, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Марта 2014 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

а 2-х элементный счётчик нельзя подать физически 3 фазы, РЕ и N - клемм не хватит (да и используются ли они сейчас?)

а где вы видите 3 фазы???
2-х элементный счетчик - однофазный счетчик, имеющий обмотки (датчики тока) и в цепи фазы. и в цепи 0 (для исключения хищения ээ)

на счетчик подается не РЕ, а рабочий 0

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Марта 2014 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)


а где вы видите 3 фазы???
на 2-й схеме 3х фазная сеть 0,4 кВ с PEN
на счётчик приходят 3 фазы и РЕ (сверху), внизу "отходят" "непрорисованные" 3 фазы и N
может у меня неправильно схема отображается?
2-х элементный счетчик - однофазный счетчик, имеющий обмотки (датчики тока) и в цепи фазы. и в цепи 0 (для исключения хищения ээ)
возможно, но 2-х элементный счётчик в 3х фазной сети (например Альфа А2 от Эльстер Метроник) подключается так
схема подключения Альфа.jpg
 
* схема подключения Альфа.jpg
(76.42 Кб, 699x844)  [скачать]  [загрузок: 694]

Проектант (Самара, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Марта 2014 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Проектант 63: согласен, не доглядел
посчитал, что раз 1 и 3 - однофазные, то и 2 - аналогично. Перемычка между РЕ и счетчиком во 2 схеме - лишняя

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Марта 2014 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

Как разделить PEN проводник на PE и N

В этой статье всё подробно расписано!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Марта 2014 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

можно глянуть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 п.543.4.3 и рисунки 54.1 (a, b, c)

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Neutrinos
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Июня 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

На первой схеме перемычка получается в счетчике - даже по  допустимому сечения думаю не пройдет.
На второй схеме думаю правильнее подключить не к PE шине а к N.
На третьей схеме получается не подписанная шинка является шиной PE. Разделение советую сделать не много по другому. И Автомат поставить до счетчика.

Всё высказывание не подтверждаю НД. Это чисто моё мнение :-)

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Июня 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Зачем на первой схеме рвать "ноль"?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Июня 2014 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

На второй схеме можно было сразу на счетчик привести PEN,с него на N,а с N через перемычку на PE.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines