Добрый день всем)
Подскажите, какие извещатели ставить, если помещение высотой более 12 м, но под потолком 2х метровые фермы? Получается, что для линейных дымовых я не могу выполнить условие "Не более 0,8 от покрытия" по 2 ярусу СП 5 пункт 13.5.4.
Фермы на картинке
2.jpg
 
* 2.jpg
(13.03 Кб, 162x335)  [скачать]  [загрузок: 75]

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Марта 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Какая высота максимальная у вашего помещения? Назначение наверняка производственное.
Варианты - извещатели пламени, газовые, тепловые многоточечные типа ИП102х2

Кстати для ИПДЛ есть возможность обосновать более низкую высоту установки от перекрытия. Недавно мне попалось, что время срабатывания извещателя можно посчитать в программе Фогард-НВ. А дальше сделать проверку по п.13.1.9 СП5.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Люба Пытная
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

помещение для проведения временных выставок.  Экспонаты, не требующие особых условий по температуре и влажности.
Пребывание людей до 250-300 человек во время выставки
максимальная высота 12,6 м.

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите газовые ИП435-1 Спецавтоматика Бийск. Для обнаружения пожара газовыми извещателями ребра не учитываются. Но есть проблема, связанная с обслуживанием на высоте 12м

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Люба Пытная
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2014 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

а теоретически, при установке дымовых извещателей, ребра учитываются?

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2014 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

СП5.13130.2009
13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40 %.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines