Выдержит ли гетинакс 10 мм по эл. прочности?

Количество просмотров - 1233
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Марта 2014 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

От ток части под напругой 10 кВ до заземленной части (стенка шкафа) меньше 100 мм. Есть идея поставить электроизоляц. лист 10 мм гетинакса в этот ненормированный промежуток.
Вопрос в электрической прочности.

"Электротехнический гетинакс получают прессованием слоев специальной пропиточной бумаги и применяют для изготовления деталей переключающих устройств, крепления обмоток и отводов. Для этих целей выпускают листовой электротехнический гетинакс марок V-1 и V-2 толщиной 8—50 мм, отличающийся высокой механической и электрической прочностью. Электрическая прочность гетинакса в поперечном направлении составляет 16—80 кВ/мм, вдоль слоев — в несколько раз ниже."

В других источниках 20-25 кВ/мм.

Вопросы
1. Я так понял для ЭУ 10 кВ гетинакс пробьет лишь если тот будет на расстоянии от ток части - 0,5 мм примерно. На более удаленных расстояниях с ним ничего не будет.
2. Почему-то не нашел зависимости эл. прочности от толщины гетинакса.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Evgeni-pol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2014 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

У воздуха электрическая прочность 3 кВ/мм. при 100мм расстоянии между токоведущими частями и заземленными напряжение пробоя составит 300 кВ. Зачем гетинакс? Думаю дело не в изоляции.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2014 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ нормирует расстояние от ток части до заземленных частей. Если промежуток нужно уменьшить то ставят изоляцию либо на ток часть либо между как в этом случае. Разве не так?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2014 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Обратите внимание на условия эксплуатации - температура, влажность, химие. Гетинакс в этом отношении существенно проигрывает, к примеру, стеклотекстолиту.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Шкаф внутри помещения 10 кВ. Все вами перечисленное в норме.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines