beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Порошковое пожаротушение. Чем удалять продукты горения после срабатывания пожаротушения?

Количество просмотров - 30089
(ссылка на эту тему)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 19 Марта 2015 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Систему вентиляции раньше чем через 2-3 часа после пожара никто не включит...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Апреля 2017 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему..
Все же:
- можно ли использовать для удаления продуктов горения после тушения порошком вытяжную общеобменку (со своим каналом на крышу);
- есть ли нормируемое время запуска вытяжки или необходимо оценивать температуру в помещении после пожара;
- относится ли данная вентиляция к противопожарной защите (с вытекающими требованиями электроснабжения);

? (Петрозаводск, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Мая 2017 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

СП5 9.3.4 После окончания работы установки для удаления продуктов горения и порошка, витаю­щего в воздухе, необходимо использовать общеобменную вентиляцию. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Осевший порошок удаляется пылесосом или влажной уборкой.
1) См .п. выше.
2) нет - после пожара, до уборки последствий необходимо обеспечить доступ для экспертно-диагностического обследования, а сколько оно займет - неизвестно.
3) нет - по п. в начале - это общеобменка..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Мая 2017 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Самый простой способ, который используют пожарные, это просто разбить окно в верхней части...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Мая 2017 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

2) нет - после пожара, до уборки последствий необходимо обеспечить доступ для экспертно-диагностического обследования, а сколько оно займет - неизвестно.

Это значит, что нельзя включать такую вентиляцию автоматически? Это уже должны сделать пожарные и эксперты вручную?

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Мая 2017 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Самый простой способ, который используют пожарные, это просто разбить окно в верхней части...

Это не всегда просто, так как окна не всегда есть.

? (Петрозаводск, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Мая 2017 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Это не всегда просто, так как окна не всегда есть.

Безусловно критическая ситуация!!!
Тогда просто откройте двери!

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 02 Мая 2017 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Тогда просто откройте двери!

Да я бы и рад, да только выше (в моем случае гаражные боксы в жилом доме) располагаются окна и балконы.

? (Петрозаводск, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 03 Мая 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)


2) нет - после пожара, до уборки последствий необходимо обеспечить доступ для экспертно-диагностического обследования, а сколько оно займет - неизвестно.

Это значит, что нельзя включать такую вентиляцию автоматически? Это уже должны сделать пожарные и эксперты вручную?

Ее можно включить дистанционно - но не автоматически? По какому сигналу Вы включите?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 03 Мая 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

По какому сигналу Вы включите?

Так отсчет времени после срабатывания пожаротушения. Я уже спрашивал
- есть ли нормируемое время запуска вытяжки или необходимо оценивать температуру в помещении после пожара


? (Петрозаводск, Россия)
Scheglov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 02 Мая 2020 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Ролик о пожаротушении сухой водой тоже видел, это вещь.

Прораб (Москва, Россия)
GUN
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 14 Февраля 2024 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Ув. Alextal, хотел бы поднять тему в 2024 году.
Требуется ли при порошковом пожаротушении (локально по объему) после пожара удалять газы и дым из нижней зоны помещения?
Пояснить смысл данного требования к АППТ.

? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines