Производственное помещение категории "А". Можно ли встроить венткамеру категории "Д"?

Количество просмотров - 3800
(ссылка на эту тему)
Ira 51
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2014 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста. Производственное помещение категории "А" размером 18х48х7 м (h). Можно ли в него встроить венткамеру категории "Д" размером 6х8 м с выходом наружу и будут ли это разные пожарные отсеки?

Инженер (Ярославль, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2014 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Довольно сомнительная категория венткамеры. Обычно делают вытяжку из помещений категории А.
В этом случае венткамера то же имеет категорию А. Категория Д может быть только у приточной венткамеры для данного цеха.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ira 51
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Марта 2014 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Да, это должна быть приточная камера, ее надо выгораживать противопожарными перегородками. Это будет считаться другим пожарным отсеком?

Инженер (Ярославль, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Марта 2014 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

Это зависит от материала и толщины стен. Не совсем моя компетенция. Просто при проектировании АПС приходится вникать в способы ухода от АУПТ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ira 51
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Марта 2014 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за обсуждение.

Инженер (Ярославль, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Марта 2014 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

См. СП 4.13130.2013
п. 6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
- в зданиях I степени огнестойкости – противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
- в зданиях II и III степеней огнестойкости – противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 – противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 – противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б – противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
       
       Для правильного ответа на Ваш вопрос представленных данных недостаточно, необходимо правильно определить категории производств в рассматриваемых помещениях, знать степень огнестойкости производственного здания.
       Для определения категории - СП 12.13130.2009*, для определения категории венткамеры - СП 7.13130.2013 п.6.6., п.6.7.
       По размещению венткамер - СП 7.13130.2013.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 609, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines