Электроснабжение частных загородных домов. Методика расчёта мощности подстанции?
|
Количество просмотров - 1250
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Аракс
|
Подскажите пожалуйста, на какой документ опираться для расчета мощности подстанции при электроснабжении новых домов СУТЬ: Возле существующей деревни сделали "нарезку" под частную застройку. Сети дают 15кВт на двор дворов 70-80 Расположение компактное.
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ivan 2405
|
СП 31-110
|
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
|
|
|
Аракс
|
СП 31-110
Если не сложно подскажите какой пункт, а то у меня бред с расчетами получился... На 1,15 МВт суммарной нагрузки стоит трансформатор на 250 кВА. Либо преды каждое утро новые надо будет, либо подстанция светиться будет от нагрева
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ivan 2405
|
Раздел 6. А там далее - смотря какие жилые дома...
А откуда вы взяли 1,15МВт?
|
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
|
|
|
Аракс
|
А откуда вы взяли 1,15МВт?
77 участков под строительство сети по ТУ выдают максимум 15кВт(дальше по отдельным расценкам и отдельные проекты на каждого заявителя поэтому берем максимум) 77*15=1155кВт
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ivan 2405
|
В СП31-110 дана информация по квартирам повышенной комфортности. Я беру мощность оттуда. Еще есть РД 34.20185 - там есть таблица для коттеджей. А 77х15 - это не верные расчеты
По моим расчетам выходит 208кВт
|
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
|
|
|
Аракс
|
По моим расчетам выходит 208кВт
По моим тоже самое выходит. Меня если честно смущает такая маленькая цифра...
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ivan 2405
|
нормальная цифра)
|
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
|
|
|
Аракс
|
ну ок. буду надеяться что сети тоже самое скажут, а то весь раздел с ТП придется переделывать...
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ivan 2405
|
Я сам работаю в электросетях. Расчеты веду согласно НТД. А формулы типа 77х15кВт не верны.
|
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
|
|
|
Аракс
|
Я сам работаю в электросетях. Расчеты веду согласно НТД. А формулы типа 77х15кВт не верны.
Я и не претендовал что формула верна. Это максимально возможная и недостижимая нагрузка...
|
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Mva
|
Аракс,прежде,чем заниматься проектированием изучите в первую очередь ГОСТы, ПУЭ и СП31-110,только тогда можно разговаривать
|
ГИП (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|