База отдыха. Выбор беспроводной системы пожарной сигнализации?

Количество просмотров - 7002
(ссылка на эту тему)
Саша
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2014 года, 05:07
(ссылка на это сообщение)

Ребята, подскажите, какую систему лучше установить на базе отдыха, дом сторожа, где будет круглосуточный пост, находится в начале базы, все жилые и подсобные помещения, а так же жилой 3-х этажный корпус, рассредоточены между собой на приличных расстояниях. Заранее СПАСИБО!

Руководитель (Челябинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2014 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

беспроводной системой низзя. НПБ88 читай. охранку можно, а пожарку никак.
возьми систему Болид. С-2000-4 в качестве ПКПОП (4 шлейфа) в небольших помещениях и Сигнал-20 в 3-хэтажном корпусе, и в качестве пульта управления С-2000М. Соедини все это по интерфейсу RS-232 военно-полевым телефонным проводом П-274. Допистимое расстояние между точками подвеса 100 м. там даже магистральная схема допускается

Инженер (Оренбург, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)


беспроводной системой низзя. НПБ88 читай. охранку можно, а пожарку никак.


С этим можно поспорить:

"Радиоканал и нормы

Известно, что в прошлом при попытке применения радиоканальных систем пожарной сигнализации сложности возникали уже на этапе согласования проектов в УГПН. И одним из камней преткновения являлся целый раздел НПБ-88 под названием «Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления», в котором ничего не было сказано про радиоканал. Однако, практика показала, что при определенных техникоорганизационных решениях вполне можно говорить об использовании каналов, отличных от проводных. В этом случае задача производителя – доказать живучесть, эффективность и надёжность предлагаемого решения.

Подобная работа была проведена специалистами компании еще в 2006 году. Для реализации на практике всех имеющихся преимуществ радиосистемы пожарной сигнализации и оповещения СТРЕЛЕЦ® компания «Аргус-Спектр», совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России и Академией ГПС МЧС России, разработали «Технические условия» и доказали Экспертному совету УГПН МЧС России их обоснованность.

В настоящий момент система в полной мере соответствует требованиям норм пожарной безопасности, предъявляемым к системам пожарной сигнализации и оповещения. Положения, отсутствующие в НПБ, изложены в «Технических условиях на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации СТРЕЛЕЦ®"

Однако, надо учитывать все плюсы и минусы подобных систем (основным минусом является усложненное обслуживание).
Я также, как уважаемый Micky являюсь сторонником проводных систем.

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Я думаю здесь недопонимание. Речь идет о радиоканальной системе между зданиями.
Мы имеем п.13.15.18 СП5.13130.2009
Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ-98 и СНиП 3.05.06-85.
Т.е. имеем ВНЕ УЛИЦ и ДОРОГ. И это еще не все.
Соедини все это по интерфейсу RS-232 военно-полевым телефонным проводом П-274. Допистимое расстояние между точками подвеса 100 м. там даже магистральная схема допускается

Допускается предположим, но в проекте должны быть расчеты прочности воздушной линии на обледенение, ветровые и механические нагрузки. Скорее всего это приведет к установке промежуточных опор. Плюс нужно делать грозозащиту воздушного участка

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Марта 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего это приведет к установке промежуточных опор. Плюс нужно делать грозозащиту воздушного участка

1. являюсь также проектировщиком систем электроснабжения и скажу сразу, что по ПУЭ грозозащита обязательна только для ВЛ от 35 кВ и выше. то есть, применительно к наружным проводам ПС, они являются ВЛ (КЛ) до 1000 В и не нуждаются в грозозащите.
2. А может там уже есть опоры? Как-то на базе отдыха крепили кабель на тросу к деревьям. ничем не запрещено.

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Марта 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Телефонные линии обязательно сопровождаются грозозащитой. Но суть не в этом. Человек интересуется системой беспроводной линии связи. Поскольку проектировал и сдавал ИПЛ базы со связью по радиоканалу, могу сказать, что у инспекции никогда не было претензий к радиоканальным линиям связи. Могу поделиться своим опытом, напишу чуть попозже. Надо и рабочие моменты решать.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Марта 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

могу сказать, что у инспекции никогда не было претензий к радиоканальным линиям связ

повезло с инспектором. хотя я последний раз сдавал в 2009 году, может что-то изменилось

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Марта 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Что у нас пишут нормативные документы?
СП5.13130.2009
13.15.1 В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи могут при-
меняться как проводные, так и непроводные каналы связи.
13.15.2 Шлейфы пожарной сигнализации проводные и непроводные, а также соединительные
линии проводные и непроводные необходимо выполнять с условием обеспечения требуемой досто-
верности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей
протяженности.13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавли-
вать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях до-
пускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство,
при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических
средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля ка-
налов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть
оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
123-ФЗ. Ст.83
5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.
7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Кроме того, СП3.13130.2009 требует контроль неисправности цепей речевого оповещения, но это пока оставим в стороне

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Марта 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Т.е. по любому начинаем определять класс функциональной пожарной опасности и получаем Ф1.2, а значит передачу сигнала "Пожар" в пожарную часть, но это пока в стороне оставляем.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Марта 2014 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Исходя из нормативной документации имеем требования к радиоканальной паре: передатчик-приемник.
Передатчик должен быть защищен от несанкционированного доступа, например стоять в запираемом металлическом ящике, или в помещении куда ограничен доступ (например, котельная, электрощитовая) и это помещение должно быть оснащено охранной сигнализацией.
Должна осуществляться раздельная передача сигналов "Неисправность технических средств", "Пожар", "Неисправность цепей речевого оповещения" (обычно речевое оповещение запускается от отдельного блока). Охранная сигнализация помещения с установкой прибора может при этом оставаться автономной, скажем с выводом оповещателя на фасад здания

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Марта 2014 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Теперь из своего опыта скажу, что у инспектора возник вопрос какие сигналы входят в понятие "Неисправность". На этот вопрос он мне сам и ответил
Согласно требований п.7.2.1.3 ГОСТ Р53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»  общее извещение о неисправности допускает объединение следующих извещений, передаваемых во внешние цепи:

- о неисправности ППКП;

- о неисправности технических средств пожарной сигнализации, с которыми взаимодействует ППКП;

- о неисправности линий связи с внешними устройствами;

- о несанкционированном доступе посторонних лиц к органам управления ППКП.

Я все это привожу для того, чтобы было понятно в каких случаях выполнены все требования связанные с передачей информации по радиоканалу, чтобы не было претензий у проверяющих органов. А это получается, что цепи системы оповещения независимо от типа оповещения должны контролироваться на предмет своей исправности и соответственно предусмотреть такое в проекте.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Саша
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Марта 2014 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите все таки, какие радиоканальные системы можно использовать, на базе можно проводами, между собой, соединить по три-четыре домика. И еще. Обязательно ли ставить сигнализацию там, где будет радиоканальный передатчик и приемник?

Руководитель (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Марта 2014 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Сразу отвечать не получается ввиду решения вопросов по работе. Завтра меня не будет. Попробую сегодня закончить. Забыл одну важную вещь, нормами предусматривается контроль прохождения сигнала приемник-передатчик, что мало где реализовано.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Марта 2014 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Теперь непосредственно к аппаратуре. В настоящее время выпускается огромное количество таких систем. Часто по жизни сталкивался с Астрой. По-моему Теко, г. Казань. Видел базу, якобы стабильно рабатающую на данных передатчиках, систему охранной сигнализации смонтированную на радиоканальных датчиках их производства, якобы два года без замены батареек. Обращаю внимание на данного производителя, так как год назад беседовал с его представителем. Он в грудь стучал, что у них самая крутая система радиоканальная, подарил увесистый каталог, пообещал, что скоро Теко разработает радиоканальные браслеты в противовес Аргус-спектру. Вобщем, ничего плохо о данном оборудовании сказать не могу, а хорошего не о чем, поскольку сами не ставили.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Марта 2014 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Взбрыкнул компьютер, поэтому задержался с информацией.
Теперь о собственном опыте. Дешевый нормативный вариант. В каждое здание ставите или Гранд-магистр серии П, или Сигнал-20М. Приборы работают в автономном режиме, имеют три «сухих»контакта, так называемые ПЦН, что позволяет запрограммировать их на раздельную передачу  сигналов «Неисправность», «Пожар», «Охрана».  Обычно оповещение ваших домиков по второму типу. Обе модели позволяют осуществлять контроль цепей  отдельно звуковых оповещателей, отдельно световых табло «Выход», в том числе во включенном состоянии.
Когда давным давно выбирали на чем делать «Астра» или «Альтоника» выбрали «Альтонику», так как по отзывам она имела лучшие характеристики. Причем нужна серия Риф Стринг-200. Именно для этой серии есть обратная связь приемник-передатчик с проверкой прохождения радиосигнала каждые 15 минут. Выезд на место обязателен, так как прохождению радиоволн мешают кроны деревьев, металлические здания, например ангары, металлический забор.
В домик сторожа ставим пульт централизованного наблюдения RS-200PN: на  600 передатчиков; русифицированный ЖК-дисплей, в случае поступления тревожного сигнала отображает тип тревоги  и номер передавшего сообщение объекта. Стоимость такого изделия порядка 15000 рублей. Однако к нему обязательно нужна прибамбасина RS-200RD, преобразующая радиосигнал в интерфейс для передачи информации. Это устройство обязательно надо ставить максимально высоко, лучше на чердак. Почему на чердак? Дело в том, что в него подключается антенна. Поскольку домик сторожа окружен со всех сторон домиками отдыхающих антенну нужно брать круговую ненаправленную типа АК-433. Затухание сигнала в радиочастотном кабеле происходит быстро, поэтому предельная длина кабеля между антенной и RS-200RD не превышает 3м. Приемник RS-200RD не предназначен для установки в неотапливаемых помещениях, поэтому желательно принять меры по его утеплению, например специальный металлический ящик, можно с подогревом в виде резистора.
Обычно установка антенны + RS-200RD позволяет получить устойчивую связь в радиусе 1,5-3 км, в зависимости от рельефа местности. Проблемные участки можно ликвидировать с помощью специальных ретрансляторов, так сказать пустить сигнал в обход. Есть серийно выпускаемые ретрансляторы RS-202-TD-RR-RET.
В качестве объектовых приборов используется RS-200T или подороже  RS-200TR. В них и заводите сигналы «Неисправность», «Пожар», «Охрана»
Опять же задача добиться прямой видимости между передатчиком и приемником, т.е. ищете место, где стена расположена напротив домика сторожа. Ставите передатчик в запираемый железный ящик, стена сверлится насквозь и на наружной стене ставиться уже другая антенна направленного действия, скажем АН2-433, направленная на домик сторожа.
Вот такой вот опыт.
Недостаток: сторож не отключит шлейф срабатывания дистанционно, ему надо бежать в сработавший корпус и нажимать кнопку.
Как видим оборудования порядочно получается и из экономии фирмы часть оборудования (антенны обычно) стараются не ставить, что и является главной причиной нестабильной радиосвязи.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ