beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22768
  • Всего тем - 31372
  • Всего сообщений - 290577
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Дыхательная арматура резервуаров с нефтепродуктами. Помогите определиться с нормативами

Количество просмотров - 3110
(ссылка на эту тему)
Данил_1993
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Декабря 2024 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

сейчас проблем с сертификацией может не возникнуть поскольку множество компаний за разумный прайс оказывают услуги по сертификации, и они сами устанавливают требуется ли сертифицировать  или отказное письмо и по какому ТР  сертифицировать и какие требования распространяются на маслобаки

Инженер (Волгоград, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 16 Декабря 2024 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

вопрос не про это, если упрощать, то:
бак это часть машины, которая будет сертифицирована целиком как часть конструкторской документации на машину по например ТР ТС 012, соответственно бак не подлежит экспертизе
или бак это не часть машины и сертифицируется отдельно по например ТР ТС 032 (или вообще не сертифицируется), соответственно подлежит экспертизе как часть проектной документации на объект, на котором эта машина будет работать

в первом случае полноту безопасности определяет конструктор и подтверждает сертификатом
во втором случае полноту безопасности определяет проектировщик и подтверждает положительной экспертизой

в первом случае конструктор не ограничен в фантазии лишь бы это работало
во втором случае на объект распространяются множественные НТД, обязательные и не очень

чтобы ответить мне нужно понимать что это будет за бак по документам

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Данил_1993
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 16 Декабря 2024 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


вопрос не про это, если упрощать, то:
бак это часть машины, которая будет сертифицирована целиком как часть конструкторской документации на машину по например ТР ТС 012, соответственно бак не подлежит экспертизе
или бак это не часть машины и сертифицируется отдельно по например ТР ТС 032 (или вообще не сертифицируется), соответственно подлежит экспертизе как часть проектной документации на объект, на котором эта машина будет работать

в первом случае полноту безопасности определяет конструктор и подтверждает сертификатом
во втором случае полноту безопасности определяет проектировщик и подтверждает положительной экспертизой

в первом случае конструктор не ограничен в фантазии лишь бы это работало
во втором случае на объект распространяются множественные НТД, обязательные и не очень

чтобы ответить мне нужно понимать что это будет за бак по документам

поясните пожалуйста почему вы считаете что надо экспертизу проходить на эти баки, может нам хватит сертификата соответствия

Инженер (Волгоград, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #19 : 16 Декабря 2024 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

мы ходим по кругу
вы кто в этой задаче? проектировщик или конструктор? вы продаете проектную документацию или конструкторскую? разницу между ними понимаете?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Декабря 2024 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Прилагаю схему чтобы Вам было проще понять меня.

Добрый день.
1. Судя по схеме, баки в состав (комплект поставки) ГПУ не входят. То есть, это отдельное оборудование со своим паспортом, которые устанавливается в энергоцентре. Нужны на них сертификаты или нет - см. прил.№3 ТР ТС 010/2011. В общем случае сертификаты нужны чтобы объект в эксплуатацию сдать (в составе исполнительной документации).
2. Вы разрабатываете проектную документацию. Если новое строительство или реконструкция энергоцентра (объекта кап. строительства) - идете на строительную экспертизу. Если тех. перевооружение - идете на экспертизу пром. безопасности, при условии что опасный производственный объект уже зарегистрирован, и баки будут вноситься в сведения об ОПО (если не вносятся, тогда вообще никуда не идете).

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
24 Февраля 2025 года, 08:04

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 14:29

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 12:12

автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42

автор: УЦ РЕСУРС
11 Февраля 2025 года, 06:50

автор: УЦ РЕСУРС
10 Февраля 2025 года, 15:32

10 Февраля 2025 года, 15:28

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 18:00

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:57

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:52

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:50

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:43

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:31

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:30

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines