Дыхательная арматура резервуаров с нефтепродуктами. Помогите определиться с нормативами

Количество просмотров - 2830
(ссылка на эту тему)
Данил_1993
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Декабря 2024 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

сейчас проблем с сертификацией может не возникнуть поскольку множество компаний за разумный прайс оказывают услуги по сертификации, и они сами устанавливают требуется ли сертифицировать  или отказное письмо и по какому ТР  сертифицировать и какие требования распространяются на маслобаки
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 16 Декабря 2024 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

вопрос не про это, если упрощать, то:
бак это часть машины, которая будет сертифицирована целиком как часть конструкторской документации на машину по например ТР ТС 012, соответственно бак не подлежит экспертизе
или бак это не часть машины и сертифицируется отдельно по например ТР ТС 032 (или вообще не сертифицируется), соответственно подлежит экспертизе как часть проектной документации на объект, на котором эта машина будет работать

в первом случае полноту безопасности определяет конструктор и подтверждает сертификатом
во втором случае полноту безопасности определяет проектировщик и подтверждает положительной экспертизой

в первом случае конструктор не ограничен в фантазии лишь бы это работало
во втором случае на объект распространяются множественные НТД, обязательные и не очень

чтобы ответить мне нужно понимать что это будет за бак по документам

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Данил_1993
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 16 Декабря 2024 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


вопрос не про это, если упрощать, то:
бак это часть машины, которая будет сертифицирована целиком как часть конструкторской документации на машину по например ТР ТС 012, соответственно бак не подлежит экспертизе
или бак это не часть машины и сертифицируется отдельно по например ТР ТС 032 (или вообще не сертифицируется), соответственно подлежит экспертизе как часть проектной документации на объект, на котором эта машина будет работать

в первом случае полноту безопасности определяет конструктор и подтверждает сертификатом
во втором случае полноту безопасности определяет проектировщик и подтверждает положительной экспертизой

в первом случае конструктор не ограничен в фантазии лишь бы это работало
во втором случае на объект распространяются множественные НТД, обязательные и не очень

чтобы ответить мне нужно понимать что это будет за бак по документам

поясните пожалуйста почему вы считаете что надо экспертизу проходить на эти баки, может нам хватит сертификата соответствия
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 16 Декабря 2024 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

мы ходим по кругу
вы кто в этой задаче? проектировщик или конструктор? вы продаете проектную документацию или конструкторскую? разницу между ними понимаете?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Декабря 2024 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Прилагаю схему чтобы Вам было проще понять меня.

Добрый день.
1. Судя по схеме, баки в состав (комплект поставки) ГПУ не входят. То есть, это отдельное оборудование со своим паспортом, которые устанавливается в энергоцентре. Нужны на них сертификаты или нет - см. прил.№3 ТР ТС 010/2011. В общем случае сертификаты нужны чтобы объект в эксплуатацию сдать (в составе исполнительной документации).
2. Вы разрабатываете проектную документацию. Если новое строительство или реконструкция энергоцентра (объекта кап. строительства) - идете на строительную экспертизу. Если тех. перевооружение - идете на экспертизу пром. безопасности, при условии что опасный производственный объект уже зарегистрирован, и баки будут вноситься в сведения об ОПО (если не вносятся, тогда вообще никуда не идете).

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines