Реконструкция ввода в здание торгового центра. Помощь в расчете нагрузок?

Количество просмотров - 2155
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи, т. к. не могу разобраться с СП31. Есть здание торгового центра, известна только максимальная мощность энергопринимающих устройств - 530 кВт, в ВРУ которого кабели заходят с РП-0,4 снаружи здания. от этого РП запитаны, кроме торгового центра, банк максимальной мощностью 40 кВт и жилые дома мощностью 45 кВт. Нужно проверить кабели, питающие этот РП от ТП, и при необходимости заменить. хотя бы пункт СП подскажите, по которому можно вычислить расчетный ток

Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2014 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Максимальная мощность - это расчетная или установленная?
Если расчетная, то вам остаётся сложить эти мощности и определить коэффициент одновременности по табл. 6.13. Умножите на сумму своих мощностей и получите расчетную мощность на шинах ТП. Коэффициенты мощности можно из табл.6.12 посмотреть. Ну а ток стандартно уже вычисляется.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2014 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

что касается расчетной мощности торгового центра:
Есть здание торгового центра, известна только максимальная мощность энергопринимающих устройств

вам надо составить таблицу:
- сумарная установленная мощность электроприемников по характерным группам (освещение, розетки, вентиляция, холодильники...)
- коэффициент спроса для каждой группы (из таблиц СП)
- сумарная расчетная мощность электроприемников по характерным группам
так вы определите расчетную мощность всего торгового центра

Расчетная мощность на РП - согласно п. 6.31 СП

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2014 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

максимальная мощность- установленная ЭСО. группы и количество ЭП никто дать не готов, придется самому бегать и считать, еще и попробуй узнать это. там же десятки владельцев, обязательно напорюсь на несговорчивых. думал, можно как-то посчитать упрощенно по максимальной мощности энергопринимающих устройств...

Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2014 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Micky, тогда по СП31-110. мощность ТЦ выбираете исходя из Табл. 6.14. На банк возьмите Кс=0,8 или по Табл. 6.14. На жилой дом по Табл. 6.1
Вообще всё сильно зависит от "начинки" ТЦ. Есть ли там кафе, встроенные парковки и пр., что "играет" на снижение или повышение удельной мощности за 1м2.
По моему опыту ТЦ потребляет 65-85Вт/м2. Это замеры службы эксплуатации на реальных объектах.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

группы и количество ЭП никто дать не готов, придется самому бегать и считать

В каждой организации каждый год заключается договор на электроснабжение. Там прописываются точка балансового разграничения и прочие вещи, в том числе и максимальная потребляемая мощность для расчетов потерь в питающей линии и расчетов при отсутствие приборного учета электроэнергии..
за расчетную мощность ТЦ можно взять эту мощность из документов

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

были случаи когда при отсутствии прибора учета для расчетов брали максимальную мощность энергопринимающих устройств. я тоже могу рискнуть и взять ее за основу, но рассчитывать и выбирать оборудование для 530 кВт мне кажется будет большим преувеличением. естественно, послал им запрос на замеры рабочего тока при максимуме нагрузки, но с некоторых пор на адекватные ответы на запрос исходных данных уже не надеюсь)))
П.С. Ddecad, спасибо

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin