Трёхэтажное административное здание. Нужно ли предусматривать пожарную сигнализацию?

Количество просмотров - 2203
(ссылка на эту тему)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2014 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Строится 3-х этажное административное здание. Нужно ли предусматривать пожарную сигнализацию (какие извещатели) и нужно ли предусматривать гидранты? Спасибо большое

? (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2014 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

Согласно п. А.3 таблицы А СП5.13130.2009 здание оснащается дымовыми пожарными извещателями. Ну и ручными на выходах из здания и на лестничных площадках.
Под словом гидранты имеется ввиду пожарный водопровод. Смотри СП10.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2014 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

нужно ли предусматривать гидранты

Можно привязаться к существующим (2ПГ), расстояние от здания не далее 200м, расход должен соответствовать расчетному.

? (Пенза, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2014 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

По поводу вожарного водопровода, в СП 10.13130.2009 говорится что нужно предусматриваеться для зданий объемом от 5000 м куб. Ниже говорится что разрешается не предусматривать если здания объемом до 5000 м куб. У меня объем здания 1500 м куб. Кто-то говорит что в любом случае нужно предусматривать....как быть?

? (Казань, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 27 Марта 2014 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вы определили по п.5 таб. 1 СП 10, что в административно-бытовых зданиях необходимо устраивать противопожарный водопровод если их объём составляет от 5000 кв.м. Для меньшего объёма даже данных в таблице нет.
Ваше здание имеет объём 1500 кв.м. В соответствии с п. 4.1.5 (а) - водопровод не требуется делать, если здание объёмом меньше, чем указано в таблице 1 (т.е. Ваш случай). Вам проектировать внутренний водопровод в здании не требуется.
А автоматическая пожарная сигнализация и ручные извещатели (как было сказано выше) -обязательны.

Инженер (Москва, Россия)
Samyel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2014 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Понятно, до этого проектировали здание, чуть поменьше, но там внутренний водопровод проектировали, но до СП был СНиП, а там если не ошибаюсь для всех предусматривалось.Пожарную сигнализацию обязательно предусматриваю.а огнетушители?

? (Казань, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2014 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

По огнетушителям (маркам, количеству) см ППР в РФ 2012 раздел XIX, приложения.

? (Пенза, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Марта 2014 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день.
До СП 10 таблица №1 была в СНиП 2.04.01-85*. По административным зданиям в нём такие же требования, как в СП 10. (При проверке СНиП по справочной системе "Кодекс" - СНиП действующий).
В настоящее время есть актуализированная версия СНиПа - СП 30.13330.2012. Но она не распространяется на внутренний противопожарный водопровод зданий.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines