Насосная станция для нужд наружного пожаротушения. Обязательна ли установка пневмобака?

Количество просмотров - 5876
(ссылка на эту тему)
Dimkis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Проектируется пожарная насосная станция для нужд наружного пожаротушения предприятия, а также на внутреннее пожаротушение складов от пожарных кранов. Схема следующая: пожарные резервуары (2 шт.) - насосная станция - кольцевая сеть противорпожарного водопровода с пожарными гидрантами - пожарные краны в складах. Вопрос в следующем: обязательна ли в насосной станции установка пневмобака для поддержания давления в сети в обычном режиме? Запуск насосов предусмотрен от кнопок "пуск", расположенных у пожарных кранов, а так же автоматический пуск из диспетчерской.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Сибирь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2014 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Бак не нужен

Главный специалист ВК (Саянск, Россия)
Dimkis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


Бак не нужен

Вот и я так думаю, но у экспертизы свое мнение... Говорят надо...

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

В сети противопожарного водопровода должно поддерживаться давление не менее 0,01 МПа. Обычно -10 метров водяного столба.
ТКП 45-2.02-138-2009 (02250)
"п 6.6...В дежурном режиме минимальное гидростатическое давление в любое время суток в наиболее удаленных и высоко расположенных внутренних пожарных кранах систем водопроводов без внутрен-них водонапорных баков допускается поддерживать:
— в противопожарных водопроводах — не менее 0,01 МПа;
— в объединенных противопожарных водопроводах — в соответствии с требованиями питьевых, хозяйственных и (или) производственных потребителей."
Для этого устанавливается насос-жокей с гидропневматической емкостью.
Требования к ним
п.6.7 6.7   При необходимости размещения водонапорных баков, работающих под атмосферным давлением, на внутренних сетях противопожарных или объединенных противопожарных водопроводов, их объем и расположение должны обеспечивать в любое время суток до включения пожарных насосов подачу воды в количестве одной или двух струй, согласно требованиям таблицы 6 или 7, с расходом не менее 2,5 л/с на струю и давлением, обеспечивающим высоту компактной части струи не менее 3 м на этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах. Расчетное время включения пожарных насосов не должно превышать 10 мин.
При этом вместимость водонапорных баков должна учитывать необходимый объем воды на нуж-ды пожаротушения в количестве 1,5 м3 — при одной минимально нормируемой струе производитель-ностью 2,5 л/с и 3 м3 — при двух и более струях независимо от их производительности, установленной в таблицах 6 и 7, с учетом приложения А.
Для поддержания давления 0,01 МПа и обеспечения получения указанных компактных струй допускается применение в схеме внутреннего водопровода жокей-насоса.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Если в общем - в сети должно быть дежурное давление. Давление обеспечивается (поддерживается) баком и насосом-жокеем для того, чтобы поддерживать давление не запуская основные насосы и обеспечить на время запуска насосов расход на ПК. Если бак и маленький насос не ставить, то давление упадет ниже дежурного или вообще через свищ вытечет и знать не будете. и при выходе давления на режим какое-то время воды ни в гидрантах ни в ПК не будет.



Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Dimkis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Если в общем - в сети должно быть дежурное давление. Давление обеспечивается (поддерживается) баком и насосом-жокеем для того, чтобы поддерживать давление не запуская основные насосы и обеспечить на время запуска насосов расход на ПК. Если бак и маленький насос не ставить, то давление упадет ниже дежурного или вообще через свищ вытечет и знать не будете. и при выходе давления на режим какое-то время воды ни в гидрантах ни в ПК не будет.

Ну а если стоят ЭКМ на трубопроводах? В таком случае про падение давления будет известно?

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2014 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

и поддерживать будете осн. насосами?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Dimkis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)


и поддерживать будете осн. насосами?

Согласен, сделаю схему с жокеем. Но по сути, система должна быть герметичной и никаких свищей не должно быть! а если он и появиться, то в любом случае вода из резервуаров будет уходить, но то уже другой вопрос, как найти утечку...

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Октября 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

в резервуары можно  поставить же датчики минимально допустимого уровня воды? ниже опустился, ну когда так называемые свищи и насосик жокей подкачивал - тогда извольте подлить воды в пожрезервуары .. 

Инженер (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Октября 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

включение жокея идет на шкаф лампочкой сигнализации.
Давление может гулять от температуры даже при герметичном соединении везде.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

А какие вообще задания нужно давать автоматчику для проектирования его  раздела по насосной станции пожаротушения с пожрезервуарами, все заглублено в землю:
1. Включение пожарного насоса от кнопок у ПК и пожгидрантов и местное + сигнал на пульт дежурному.
2. Включение резервного при аварии или поломке рабочего+ опять же лампочка на пульте у дежурного.
3. отключение насосов при достижении минимального уровня в резервуарах.
4.по насосу жокею - включение насосов по датчику или реле давления при падении давления ниже дежурного  -  нужна ли лампочка на пульте?!? может она нужна при долгой работе насоса а при его кратковременном включении  не надо??ъ
5. дренажный насос - включение по уровню и отключение , тут в принципе наверно можно и обойтись насосом ГНОМ в которых есть в комплекте поплавковые датчики уровня. по которому он сам может включаться и отключаться..-- тут вопрос надо ли лампочка на пульте?
6. Датчики уровня в резервуарах - по минимальному уровню по которому отключатся насосы пожарные чтоб не было сухого хода или чего то  там еще, и датчик минимального допустимого уровня для защиты от утечек из резервуаров для недопустимости уменьшения противопожарного запаса воды меньше требуемого.. - тут наверно надо лампочку на пульт?
Подскажите все ли верно или что-то  подзабыл или лишнее?

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines