beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроприёмники системы вентиляции. Расчёт нагрузки на один электрощит для производства?

Количество просмотров - 1184
(ссылка на эту тему)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Марта 2014 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте  всем.  Подскажите  пожалуйста,  где  посмотреть,  как  расчитывается  нагрузка  вентиляции  на  один  щит  для  производства.  Промышленность  не  проектировала,  по  технологии  надо  на  участке  подключить  8  вентиляторов  мощностью  от  0,1  до  3 кВт.  По  СП31 - знаю  как,  а для  производства - ?

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Марта 2014 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Думаю, это подойдет. Но, честно говоря - что там считать.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Марта 2014 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Теория, это, конечно, хорошо.
Но тут я бы исходил из другого. Могут ли все вентиляторы быть включенными более чем на пол часа?
Скорее всего да.
Так что тут проще всего суммировать. А еще проще, заказать шкафы управления вентиляцией на ВЕЗЕ. У них, раньше по крайней мере, шкафы управления были довольно грамотно сконструированы. В приложении пример подобных. Я бы изобретением велосипедов не занимался.
* ТПА-В.doc
(289.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]

? (Челябинск, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Марта 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

По  быстрому  посмотрела,  что,  надо  n эффективное  посчитать,  и  К  использования  по  таблицам  принять? Без  эффективного числа  электропрёмников  К исп. для  вентиляторов  нельзя  определять,  взять  0,7  например? Ведь  это  технологически  однородные  электропрёмники, выделенные  на  один  щит?

Надо   силовой  щит  распределения  нагруки   собрать,  щиты  управления скорее всего  придут  родные.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2014 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Но, честно говоря - что там считать.

Тогда согласен с верхним выражением. Считать, скорее всего, ничего не надо.

? (Челябинск, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Значит  принимаю  К исп=0,7,  для  экспертизы  пишу,  что  коэффициенет  принят  по  заданию  смежников.Если  ошибаюсь [непонятно],  есть  несогласные :[улыбка],  поправьте пожалуйста [злой]

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Марта 2014 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Значит  принимаю  К исп=0,7,  для  экспертизы  пишу,  что  коэффициенет  принят  по  заданию  смежников.Если  ошибаюсь ,  есть  несогласные ,  поправьте пожалуйста

Я в первом своем сообщении написал, что ситуация, когда будут включены все вентиляторы на время больше чем 30 мин, скорее всего возможна. Летом стараются вентиляцию включать чтобы не задохнуться, если производство пыльное. А оно обычно пыльное. Так что я бы 1 взял.

? (Челябинск, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2014 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

  Приняла к  сведению  [грусть],  спасибо  за  поддержку [улыбка],  дальше пойду   сама [танец]

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines