Сообщение #1 : 01 Апреля 2014 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые!

Поделитесь опытом, как вы решаете данный вопрос:
1. Имеется сблокированные приточно-вытяжные установки, условно назовем из П1.1, В1.1, В1.2. Обслуживаемое помещение подземная парковка (-1 этаж) многоэтажного жилого задания.
2. Установка П1.1 находится в венткамере на -1 этаже, В1.1 и В1.2 на кровле.
3. В парковке осуществляется контроль загазованности СО.
4. Автоматизация на базе PLC Siemens серии PXC..D.

Сколько щитов управления Вы делаете в такой ситуации?

Отдельный щит с контроллером на приточку, отдельный щит с контроллером на вытяжку? Обмен данными только по сети.

Или какие-то другие решения?

И еще вопрос) Обязательно ли заводить сблокированные вентустановки на один контроллер? Или достаточного того, что контроллеры связаны между собой по сети?

Проектировщик (Москва, Россия)
Владислав Сергеевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2014 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Все зависит от ТЗ . Но скажу одно для АСКЗ нужна отдельная автоматика, так как она по степени энергоснабжения должна быть выше. А для системы ОВ особых требований нет . Можете свести все на один контроллер. Или использовать разные, а согласование можно осуществить или по интерфейсу или дискретным каналом.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2014 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

С обычной вентиляцией все понятно.
А вот как все-таки быть с системами, которые обслуживают помещения, где осуществляется контроль содержания СО?
Здание большое: 12 этаже надземных, 3 этажа подземной парковки. На каждый этаж 1 приточка + 2 вытяжки!
Просто, если ставить шкаф автоматики в подвале у приточной установки, то придется тянуть значительное кол-во кабелей к вытяжным установкам на 12 этаж. + как быть с местными органами управления вытяжных установок (пуск/стоп, ручн-авто), по ТЗ они должны находиться на двери щита управления.

Проектировщик (Москва, Россия)
Владислав Сергеевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2014 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Для АСКЗ, как я уже говорил отдельный контроллер (я обычно использую НПО "Инкрам" система СКВА01),  для запуска вентсистем по сигналу системы АСКЗ использую модули удаленного вывода, с которых идет релейный сигнал на контроллеры приточки, а контроллер приточки в свою очередь дает команду на запуск вытяжных вентиляторов. Все это происходит когда вентсистемы работают в автоматическом режиме. А ручной пуск как раз и позволяет индивидуально запустить вентсистему с двери щита управления

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines