Сообщение #16 : 03 Апреля 2014 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Ничего страшного, Катя 100!!)) Я то в курсе, что нужен ТКП 45-2.02-110, но существует маленькая проблема или может недопонимание, описанное чуть выше. Ну или еще раз повторюсь))
ТКП 45-2.02-110 позволяет по табл. 6.3, но как учесть пустоты?? Может быть п. 6.15 "Эффективная (рабочая) толщина многопустотной плиты для оценки предела огнестойкости опре-деляется делением площади поперечного сечения плиты, за вычетом площадей пустот, на ее ширину". Может эту толщину следует принимать в табл. 6.3 как минимальную. Вроде да, но хотелось бы услышать Ваше мнение.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Апреля 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

В ТКП 45-2.02-110 т.6.3 мы определяем EI железобетонных конструкций в зависимости от их минимальной толщины бетонного сечения. В конструкциях с пустотами нужно принимать эффективную толщину. Для стандартной многопустотной плиты (например шириной 1200мм с 5-тью пустотами) это будет hэфф=137,3мм, то есть в соответствии с таблицей, у данной плиты EI будет равно 150 минут.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Igoryan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Апреля 2014 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Какой логикой вы руководствуетесь??!!! Это ж нигде не прописано!!

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Апреля 2014 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Какой логикой вы руководствуетесь??!!!

женской  [смех] [смех] [смех]
Это ж нигде не прописано!!

п. 6.15 "Эффективная (рабочая) толщина многопустотной плиты для оценки предела огнестойкости опре-деляется делением площади поперечного сечения плиты, за вычетом площадей пустот, на ее ширину"

[доволен] [доволен] [доволен]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Igoryan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 03 Апреля 2014 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Екатерина Леопардовна, Вы, наверное, издеваетесь надо мной, но перед вопросом про логику Ваш ответ и мнение было совершенно иным!! Вы же там руководствовались hmin=h-dпуст. Так?? Или может быть я что-то придумал??!! [отлично]

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Апреля 2014 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Екатерина Леопардовна, Вы, наверное, издеваетесь надо мной, но перед вопросом про логику Ваш ответ и мнение было совершенно иным!! Вы же там руководствовались hmin=h-dпуст. Так?? Или может быть я что-то придумал??!!

[смех] [смех] [смех] что-то не так))))

Я просмотрела разные примеры расчетов плит и везде для сплошных принимают просто толщину, а с пустотами - эффективную толщину)

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Апреля 2014 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Или может быть я что-то придумал??!!

[секрет]

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Igoryan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Апреля 2014 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Ладно!! Я никому не скажу!!! Это будет наш маленький секретик!! [подмигиваю]

? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines