Помещение зарядной. Как подтвердить отсутствие образования взрывоопасных смесей?

Количество просмотров - 17743
(ссылка на эту тему)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 03 Апреля 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Не все СП применяются на добровольной основе:
СП 4.13130.2013
Предисловие.
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации, правила применения сводов правил установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара.
Фраза о добровольности исчезла...

? (Пенза, Россия)
Иван Тор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Мая 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п.4.10 СП 56.13330.2011 "Производственные здания" - категории устанавливаются в технологической части проекта - значит рассчитывать должны технологи.

На основании ФЗ №87 п. 22 в разделе ТХ не нужно рассчитывать категории помещений, т.к. в описании содержания раздела данный пункт отсутствует
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 19 Мая 2014 года, 04:30
(ссылка на это сообщение)


В соответствии с п.4.10 СП 56.13330.2011 "Производственные здания" - категории устанавливаются в технологической части проекта - значит рассчитывать должны технологи.

На основании ФЗ №87 п. 22 в разделе ТХ не нужно рассчитывать категории помещений, т.к. в описании содержания раздела данный пункт отсутствует

А кто этим должен заниматься?[непонятно]

Технолог (Новосибирск, Россия)
Иван Тор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 19 Мая 2014 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

А кто этим должен заниматься?
Иван Тор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 19 Мая 2014 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Специализированная пожарная организация, которая делает расчет категорий помещений на основании задания технолога. Она имеет лицензию на данные работы и ставит свою печать, таким образом несет ответственность. В ФЗ 87 это пункт ж) Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 19 Мая 2014 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Она имеет лицензию на данные работы

Для расчета категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности лицензия не требуется!

? (Пенза, Россия)
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 22 Мая 2014 года, 04:26
(ссылка на это сообщение)

Расчетом должен заниматься технолог-проектировщик, только он владеет всей полнотой информации для этого.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Elektrik 2012
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 03 Апреля 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Категорию как и расчеты определяют совместно проектировщик Э и ТХ.
Вот небольшой перечень материалов правда на конкретный проект

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines