Сообщение #1 : 02 Апреля 2014 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане. В соседней теме обсуждали токопроводы с литой изоляцией и вот что подумалось - в нормативной документации нет требований к выбору экрана токопроводов с литой изоляцией (если ошибаюсь то прошу поправить). Интересно с чем это связанно: с устареванием нормативов, с исключением возможности пробоя фазы на экран, с особыми условиями? Учитывают ли производители токопроводов при изготовлении экранов для токопроводов токи короткого замыкания, которые могут протекать по на экранам в момент КЗ?
nipo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 03 Апреля 2014 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, форумчане. В соседней теме обсуждали токопроводы с литой изоляцией и вот что подумалось - в нормативной документации нет требований к выбору экрана токопроводов с литой изоляцией (если ошибаюсь то прошу поправить). Интересно с чем это связанно: с устареванием нормативов, с исключением возможности пробоя фазы на экран, с особыми условиями? Учитывают ли производители токопроводов при изготовлении экранов для токопроводов токи короткого замыкания, которые могут протекать по на экранам в момент КЗ?

Доброго утра Уважаемый, Ваши познания в токопроводах меня сильно заинтересовали,
Знаете все о конструкции
Знаете все о ценообразовании

Знаете даже о трансформаторах тока и напряжения
а для большего развития Ваших способностей скидываю ссылку по Вашему вопросу (читаем внимательно)   http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.120.60.106-2011.pdf

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007-29.120.60.106-2011
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2014 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

В данном стандарте ни слова об экране
nipo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2014 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


В данном стандарте ни слова об экране

экран расчитывается в специальной программе на заводе производителе, выдерживает 8 кА
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2014 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Отлично. Начинается продуктивный диалог.
Непонятно почему именно 8 кА? Для сравнения - у кабелей экран выбирается по расчетному току КЗ и в зависимости от величины этого тока выбирается сечение экрана.
А если в реальной электроустановке расчетный ток КЗ будет больше 8 кА?
nipo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)


Отлично. Начинается продуктивный диалог.
Непонятно почему именно 8 кА? Для сравнения - у кабелей экран выбирается по расчетному току КЗ и в зависимости от величины этого тока выбирается сечение экрана.
А если в реальной электроустановке расчетный ток КЗ будет больше 8 кА?

8кА - это ток, с которым справится сам токопровод без защиты. Реальный ток КЗ (одно или трехсекундный) может достигать величин в несколько сотен килоампер, но токопровод его выдерживает только эти секунды, дальше должна отработать защита.
Этот ток Вы нам указываете в техническом задании, и далее завод, исходя из этого, по специальной расчетной программе, учитывающей всю физику процесса, рассчитывает параметры токопровода. Порою в случае, если токи КЗ имеют очень большие значения, приходиться заказывать токопроводы на больший номинальный ток, чем требуется.
Если у Вас имеется готовый проект с известными характеристиками токопровода, мы готовы предоставить Вам результаты механического и термического расчетов.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Т.е. при заполнении опросного листа указывается значение тока КЗ. Завод по данному значению рассчитывает в том числе и сечение экрана. Я правильно понял?
nipo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2014 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


Т.е. при заполнении опросного листа указывается значение тока КЗ. Завод по данному значению рассчитывает в том числе и сечение экрана. Я правильно понял?

О, да Вы абсолютно правы...
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2014 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется тут произошла путаница и 8кА это максимальный ток жилы (в представленном каталоге так написано). А ток термической стойкости жилы по данным каталога до 300кА. Про термическую стойкость экрана в каталоге вообще ничего не сказано, думаю смогут сделать на нужный ток КЗ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2014 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Funny engineer, думаю, да (и про путаницу, и при завод).
Ntt-trafo, спасибо.
Все точки над "и" расставлены, тему можно закрывать.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines