Максимальные напряжения в проводе АС-120 для опор 110 кВ. Значение, методика расчёта?

Количество просмотров - 3334
(ссылка на эту тему)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Допустим опора П110-6 тип №3078-116а для провода АС-240 -11,3 дан/мм.кв., АС-150 12,2 дан/мм.кв. для провода АС-95 10,5 дан/мм.кв.. Для АС 120 какое будет? Заказчик  (сети) говорит по середине между 12,2 и 10,5 нигде не указано как считать для сечений не из таблицы. Для опоры ПБ110-8 указано Ас-150 12,2 дан/мм.кв. для 240 11,3 дан/мм.кв., здесь по логике нужно увеличивать???
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2014 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Максимальное напряжение  в проводе выбирается по ПУЭ, но при этом нагрузки на опору не должны превышать расчетных для данной опоры. Если они больше, то напряжение следует снизить. Опоры по проекту №3078 разрабатывались, когда по ПУЭ максимальное напряжение в проводах АСО было  11,3 дан/мм.кв. Позже его увеличили. Поэтому в таблице для АСО-240 указано 11,3 дан/мм.кв, а для меньших по новым нормам. Те в Вашем случае напряжение можно брать по ПУЭ.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 06:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. В проекте я  взял 13,5 дан/мм.кв. как по ПУЭ. А заказчик говорит много, причем проверяет у заказчика проектировщик "в годах". Причем в типовых на опору ПБ110-8 у него указан првод АС-95. А в типовом который у нас только 150 и 240. Он и мотивирует тем что раз для 95 менбше чем для 150, то для 120 должно быть посередине.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Мотивация заказчика не очень понятна. В ПУЭ же написано для каких сечений какое напряжение и ничего не расчитывается. В типовых почему то  для провода  ас150/24 указано 12,2 , как для ас150/19, возможно это ошибка. В более ранних пуэ для 120/19 написано 13,0

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите 5713тм там есть и напряжения и пролеты

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2014 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

В типовых почему то  для провода  ас150/24 указано 12,2 , как для ас150/19, возможно это ошибка. В более ранних пуэ для 120/19 написано 13,0


Посмотрел внимательней не ошибка. В №3078 напряжения указаны по старым пуэ, а в   5713тм уже по новым

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Апреля 2014 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

5713тм-т2

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Апреля 2014 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, получается нужно брать 12,2 даН/мм.кв. для опоры ПБ110-8 провод АС120/19.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Апреля 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

в 5713тм-т2-88 написано 0,45 (сгм)вр. Звездочкой то он не помечен. Те напряжение 13,0


? (Санкт-Петербург, Россия)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Апреля 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, теперь все предельно стало ясно.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines