Пожаротушение коттеджного посёлка. Нормативное количество струй - одна или две?

Количество просмотров - 4501
(ссылка на эту тему)
Ольга Николаевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2014 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Для расчета расхода воды на пожаротушение и емкостей под пожарные нужды пользуюсь СНиП 2.04.02-84. При числе жителей менее 1000 и застройкой зданиями 2 этажа и ниже расход на пожаротушение составляет 5 л/с. Исходя из этого значения подбираем пожарный насос и объем емкостей (3 часа тушения). Совсем недавно коллеги-проектировщики меня смутили, сказав что надо принимать 2 струи по 5 л/с, итого 10 л/с. Из-за этого и насосы нужны более производительные и емкостей надо больше, заказчик рад не будет этому факту. В выше указанном СНиПе информации по струям не нашла. Как все-таки принимать одну струю или две? И можно ли принять, например, две струи по 2,5 л/с. Не хочется "перезакладывать", но и от норм отходить не хочется тоже.

Руководитель проектного отдела (Москва, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2014 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Под руками СНиПа нет. Вы считаете наружное или внутреннее пожаротушение? Количество струй прописывается для внутреннего пожаротушения, для наружного - определяется кол-во пож. гидрантов. При расходе до 10 л/с - 1 пож. гидрант, выше  - 2. Насколько помню, там есть пункты для наружного и внутреннего пожаротушения в которых прописывается увеличение струй или расхода в зависимости от дополнительных условий.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Ольга Николаевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

У нас наружнее пожаротушение (коттеджный поселок с малоэтажными зданиями). Вот и я помню про внутреннее пожаротушение есть информация про струи, а на наружнее только максимальный расход на один пожар.

Руководитель проектного отдела (Москва, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Есть уже СП8.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Требования пожарной безопасности
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и
сооружений не допускается.
П р и м е ч а н и е  — В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожа-
ротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые
линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной
башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.

8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии
не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допу-
скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием
мер против замерзания воды в них.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого
обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при рас-
ходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом
прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды
на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.






Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

5.1 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных по-
жаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных
кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1.

Т а б л и ц а   1  — Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
2 этажа от 1 до 5 тыс - 10 л/с
до 1 тыс - 5 л/с. Т.е. одна струя (гидрант) в 5 или 10 л/с в зависимости от характеристики поселка

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines