Подскажите пожалуйста, при расчете категории складского помещения в сельском магазине, в котором на стеллажах находятся на хранении, как бакалейные товары и промтовары, так и фрукты, и парфюмерия, и вино с водкой, необходимо ли, согласно п. 5.2  СП. 12.13130-2009, начинать рассчитывать с категории А и Б?

Предприниматель (Выборг, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Апреля 2014 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Да

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Mihailovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Апреля 2014 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

понятно.........начнем с водки........спасибо!!!

Предприниматель (Выборг, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Апреля 2014 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Принимается аварийная ситуация на разбив одной бутылки водки. Можно конечно и картонный ящик. Сколько там - 12 бутылок? Но если одна бутылка категория А в принципе не достижима.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Mihailovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Апреля 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

ну да, 1 бутылка...........там и водки то хранится не более 30 бутылок, остальное на полке в зале .....а остальное ровно столько же.........в деревне предпочитают самогон.......вот, а это так, на всякий случай, когда иссякнет живительная влага из аппарата, тогда покупают в лаке...

Предприниматель (Выборг, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Апреля 2014 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Мне то же многое не нравиться в нормативах, тем не менее пытаюсь соблюдать в работе. Все что не нравиться надо побольше писать в газеты, депутатам, запросы во ВНИИПО и т.д. Тогда что-нибудь и сдвинется. По данному вопросу я думаю норматив очевиден, выполнять надо.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Mihailovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Апреля 2014 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

а что делать??? хорошо хоть не надо рассчитывать туалетную воду и духи........да, и зажигалки с газом...........

Предприниматель (Выборг, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Апреля 2014 года, 18:18
(ссылка на это сообщение)

Почему? Духи, туалетная вода, везде спирт. Но ведь нормы разрешают продажу жидкостей на основе ЛВЖ, ограничивая объем тары кажется 20 литрами. Извините, некогда смотреть ППР-12, по-моему там написано. А значит зачем прверять в этом случае на взрывоопасность? Сейчас ув. Земский объяснит что это жизненно необходимо.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Mihailovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

я тоже так думаю, если где то там на стеллаже находятся 10 флаконов по 50 гр. разных духов, не следует даже принимать их во внимание...

Предприниматель (Выборг, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines