Прокладка кабеля в слое подготовки пола. Какие трубы использовать, требования к укладке?

Количество просмотров - 12613
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Апреля 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Могу ли я замонолитить трубу в полу для прокладки вводного кабеля, и питания потребителей. Какие трубы лучше использовать металл, ПНД, ПВХ?  Длина сегментов 20-30 метров. Удастся ли потом без проблем затянуть в них кабель. Кто должен указывать в проекте эти трубы - электрик или конструктор полов? Есть ли другое оптимальное решение? Высота помещения 7 м., стены сэндвич-панели, именно поэтому вижу только выход - в полу. Как организовать вывод кабелей из пола возле потребителей?
* Кабель в полу.pdf
(43.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1045]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2014 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

по помещению заложи в пвх,  на 7,5 заложи 5х4, I=13.41А, автомат 25А  и прокладку лучше делать в верткаль и горизонта

Как осуществляется подводка в здание если кабель в земле в вод в трубе в уклон сторону улицы, если ввод воздушный, то целесообразно применить в лоток на подвесе  или на кронштейне, способу прокладки определяет проектировщик электрик

Проектировщик (Москва, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2014 года, 02:37
(ссылка на это сообщение)


по помещению заложи в пвх,  на 7,5 заложи 5х4, I=13.41А, автомат 25А  и прокладку лучше делать в верткаль и горизонта

Если сделать не по диагонали, то по прямоугольной трассе проблематичнее будет затянуть провода после заливки труб. Никогда не использую диагональные трассы, поэтому и возник этот вопрос. ПВХ? жесткую трубу?...но ее надо стыковать, а это дополнительные помехи при протяжке. Может ПНД лучше? Она цельная...можно ли ее использовать? и как сделать выводы из пола возле потребителей? везде пишут только про металл..

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Evgeni-pol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2014 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

Посмотри на сайте у "OBO Bettermann" есть направление "Системы прокладки кабеля под полом" там много вариантов решений. Может что и понравится. Там для прокладки в стяжке используются стальные каналы. Для вывода кабелей к потребителям есть разнообразные лючки.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2014 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Если сделать не по диагонали, то по прямоугольной трассе проблематичнее будет затянуть провода после заливки труб. Никогда не использую диагональные трассы, поэтому и возник этот вопрос. ПВХ? жесткую трубу?...но ее надо стыковать, а это дополнительные помехи при протяжке. Может ПНД лучше? Она цельная...можно ли ее использовать? и как сделать выводы из пола возле потребителей? везде пишут только про металл..

Для начала посмотрите типовой проект 5.407-62 и 5.407-63.
Любую трубу придется стыковать если длина отрезка трубы меньше чем ваша трасса. Трубы ПНД поставляются в отрезках или бухтами примерно от 50 м. Трубы ПНД соединяются либо сваркой либо муфтами.
как соединяются трубы ПНД: http://o-trubah.ru/materialy/pnd-materialy/soedinenie-trub-pnd-290
Кроме ПНД есть еще вариант труба ПНД/ПВД снаружи гофрированная и гладкостенная внутри - удобно для прокладки:
http://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/120911/
для этих труб есть специальные муфты.
* 5.407-62.0_Прокл.проводов в ПВХ трубах в производств.пом..pdf
(5407.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1740]
* 5.407-63.0.djvu
(1421.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 995]
* 5.407-63.1.djvu
(741.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 690]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Какие трубы лучше использовать металл, ПНД, ПВХ?

По-моему мнению лучше ПНД гладкие или ПНД/ПВД (см.пост выше).
ПВХ трубы гофрированные только до 63 мм диаметром и все-таки послабее они чем ПНД, на стройке могут и раздавить. И в гладкую трубу проще и легче кабель затягивать, чем в гофрированную, особенно при больших длинах.
Кто должен указывать в проекте эти трубы - электрик или конструктор полов?

Труба под ваш кабель - вы и указываете.
Как организовать вывод кабелей из пола возле потребителей?

См. типовые проекты. Зависит от радиуса изгиба трубы. Просто труба ПНД - более жесткая, ее сложнее загибать.
ПНД/ПВД (гофрированная/гладкая) имеет меньший радиус изгиба чем гладкая ПНД

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2014 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

См. типовые проекты.

Спасибо! Мне и нужно было решение по типовым проектам.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines