Добрый день.

Подскажите на каких присоединениях РУ-0,4 кВ промышленного предприятия (нагрузка в основном двигатели для обеспечения технологического процесса) необходима установка счетчиков технического учета.

Возможно есть какие-то нормативные документы на эту тему?

Инженер-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2014 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

 Т.П.  в РУ-0,4 кВ -  установка счётчика ( согласно схемы).  ПТЭЭП Гл. 2.11 Средства контроля, измерений и учёта.

Инженер (Омск, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

  счетчики технического учета  ставят,где необходимо производить контроль за расходом электроэнергии,хоть на цех ,на любой  участок: на отходящей линии с РУ-0,4 после защитного аппарата,можно на вводном щите цеха,участка, вообщем  вариантов множество-особых требованиям к этим счетчика нет,класс точности не выше 2 и всё. Коммерческий учет по этим приборам не осуществляется.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Dimachen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2014 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)


  счетчики технического учета  ставят,где необходимо производить контроль за расходом электроэнергии,хоть на цех ,на любой  участок: на отходящей линии с РУ-0,4 после защитного аппарата,можно на вводном щите цеха,участка, вообщем  вариантов множество-особых требованиям к этим счетчика нет,класс точности не выше 2 и всё. Коммерческий учет по этим приборам не осуществляется.


Вся проблема как раз в том, как определить где необходимо производить контроль. Я так понимаю это определяется технологией. Возможно есть какие-то рекомендации по поводу этого? Например, на двигателя нужна, а на щиты освещения, либо какие-то мелкие РП не нужно и.т.д.

Заказчик просит установку счетчиков на всех присоединениях РУ-0,4 кВ. Не могу разобраться, насколько это обосновано.

В ПУЭ расписаны пункты установки, но там в основном для коммерческого учета.

Инженер-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Павел-В
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2014 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Я бы на вашем месте предложил заказчику не счетчики, а Расцепители на автоматах типа шнайдеровских с индексом Е. Они измеряют все что нужно, вплоть до гармонических искажений. Сразу выдача результатов измерений по модбасу в сеть и главный энергетик может архивы у себя на компьютере посмотреть. Очень удобная вещь. Micrologic 6.2E. Для нужд энергетика более чем достаточно.
А можно связаться с интеграторами программы типа Энергосфера. Там тоже проконсультируют.
Мы везде ставили. Ну на всякий случай.

? (Челябинск, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

Технический учет ставится там,где просит заказчик,он  необходим для экономического анализа работы  производственного участка

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


...Заказчик просит установку счетчиков на всех присоединениях РУ-0,4 кВ. Не могу разобраться, насколько это обосновано...
вполне возможно, что ему нужно это для "составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразделений энергосистем и потребителей" (Правила учета электрической энергии, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 октября 1996 г. N 1182) с целью минимизации потерь
во всяком случае у нас при создании систем тех.учёта э/э это одна из основных желалок Заказчика

Проектант (Самара, Россия)
Dimachen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)



...Заказчик просит установку счетчиков на всех присоединениях РУ-0,4 кВ. Не могу разобраться, насколько это обосновано...
вполне возможно, что ему нужно это для "составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразделений энергосистем и потребителей" (Правила учета электрической энергии, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 октября 1996 г. N 1182) с целью минимизации потерь
во всяком случае у нас при создании систем тех.учёта э/э это одна из основных желалок Заказчика


Спасибо. Это уже похоже на истину. Похоже, что это действительно так.

Инженер-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines