Сообщение #1 : 09 Апреля 2014 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Нужно сделать укрупненный расчет электрической нагрузки для получения ТУ. Имеем общественное здание 4 этажа, 1 этаж ресторан, 2-3 этаж баня, 4 этаж фитнес центр. В каком документе посмотреть расчет для бани и фитнеса, перерыл кучу информации не могу найти, подскажите пожалуйста.

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2014 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

СП31-110-2003 Табл.6.14

? (Москва, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Да в таблице 6.14 очень мало  наименований зданий, которые мне нужны их и нет(

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2014 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

ну дак отдельно считает для офисов,Отдельно для ресторанов и т.д. Потом считает расч.нагрузку приведенную к шинам 0.4 кВ с учетом коэфф-та несовпадения максимума Табл.6.13

? (Москва, Россия)
Моздок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2014 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Да нет данных по оборудованию, которое там будет установлено в том то и дело, поэтому и нужно посчитать по укрупненному методу

Инженер-проектировщик электроснабжения (Краснодар, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Апреля 2014 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Нет укрупненных данных по фитнес-центрам . И по баням, пожалуй, тоже. Это либо у заказчика узнавать, либо искать похожие проекты по фитнесу и бане. А потом, как Ercin сказал в посте №4.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Апреля 2014 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)


Да нет данных по оборудованию, которое там будет установлено в том то и дело, поэтому и нужно посчитать по укрупненному методу

Укрупнённый метод может дать очень большую ошибку. Что будет в фитнес-центре? Парилки будут? Бассейн будет? У меня фитнес-центр в ТРК занимал целый этаж и потреблял 654кВА. Там был бассейн, фитнесс-бары, турецкие парные, салон красоты, зал для занятия аэробикой, зал для занятия воллейболом, залы с тренажерами. Т.к. летом происходит отключение горячего водоснабжения на 1 месяц, а горячую воду объект получает от городских сетей, то ВК-шниками для душевых бойлеров было предусмотрено порядочное количество.

Это я всё к чему? Надо знать, хотя бы приблизительно, технологию вашего фитнесса, т.е. что там будет или планируется сделать.
У вас может быть

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines