Сообщение #1 : 10 Апреля 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите, как лучше предусмотреть включение световых указателей "Выход" в помещении столовой на время пребывания людей? Можно ли их подключить через отдельный выключатель,  и включать их на время пребывания в столовой людей?  Из столовой два выхода.

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2014 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас объект в Белоруссии не подскажете норматив по изучаемому вопросу?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)


Если у Вас объект в Белоруссии не подскажете норматив по изучаемому вопросу?

п.6.1.10 ТКП 45-2.02-22

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

http://www.proektant.by/content/3811.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 10 Апреля 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)



Возможно это и так, но государственный инспектор по пожарному надзору написал замечание, что нужно предусмотреть включение световых указателей "выход" в помещении столовой на время пребывания людей и указал ссылку на п. 6.1.10 ТКП 45-202-22. Как быть в этом случае?

Да еще и проект был создан до того, как утрати свою силу этот ТКП! И подправить его необходимо в соответствии с этим ТКП.

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2014 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Вешаете обычный светильник с наклейкой Выход, или оповещатель отдельный на 220В, и через выключатель от электрической сети запитываете. 

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)


Вешаете обычный светильник с наклейкой Выход, или оповещатель отдельный на 220В, и через выключатель от электрической сети запитываете. 


Там висит светильник типа ЛБО12-9/11-303.
Питается от отдельного источника вся сеть световых указателей.
Но как в данном случае, если есть выключатель будет происходить автоматическое включение освещения указателей "Выход"? 

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Вы что-то путаете, или неправильно нам объясняете. 
У вас будет (или может быть) 4 системы:
1 Обычное освещение на потолке
2 Оповещение о пожаре – светозвуковые оповещатели
3 Аварийное освещение (скорее всего с встроенными аккумуляторами)
4 И эвакуационные светильники – которые вы будете включать в ручную на время пребывания людей. Вот про них я вам и рассказываю.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2014 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

В российских нормах в принципе то же самое написано. У нас просто световые табло "Выход" в этом случае постоянно включены

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Апреля 2014 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)


Вы что-то путаете, или неправильно нам объясняете. 
У вас будет (или может быть) 4 системы:
1 Обычное освещение на потолке
2 Оповещение о пожаре – светозвуковые оповещатели
3 Аварийное освещение (скорее всего с встроенными аккумуляторами)
4 И эвакуационные светильники – которые вы будете включать в ручную на время пребывания людей. Вот про них я вам и рассказываю.


А не подскажете ли вы, если я их буду включать в ручную в обычном режиме, то что будет в аварийном режиме? тоже в ручную включать надо будет? или можно предусмотреть автоматическое потом включение?

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2014 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Кого их? Я не понимаю что вы не понимаете.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Апреля 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


Кого их? Я не понимаю что вы не понимаете.

я имею ввиду эвакуационные светильники "Выхлд", которые будут включаться при помощи выключателя. (т.е. включение во время пребывания людей).

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Апреля 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Не жадничайте. Вешайте световые табло "Выход".

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines