Силовые двухжильные кабели для сетей постоянного тока. Значения допустимых токов?

Количество просмотров - 4842
(ссылка на эту тему)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Апреля 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Столкнулся с проблемой отсутствия допустимых токов для многожильных кабелей на постоянном напряжении, приведены данные только для переменного (в ГОСТ). Где брать эти токи, если я хочу проложить двухжильный кабель для передачи постоянного напряжения? Или на постоянном напряжении только разрешается применять одножильные кабели?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

А что, должна быть разница?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2014 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Разница есть. Особенно если идет речь о больших сечениях. Но в ГОСТе приведены данные только для одножильных кабелей. ГОСТ 31996-2012
Таблица.JPG
 
* Таблица.JPG
(131.03 Кб, 829x822)  [скачать]  [загрузок: 1715]
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2014 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю, это уменьшение за счет того, что на переменном токе 3 кабеля треугольником... , а 3>2.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Может имеет смысл проложить все-таки два одножильных кабеля? [подмигиваю]
Кабели больших сечений все-таки так будет легче прокладывать.
Как-то прокладывали мы 2 кабеля по 800 мм2 для трамвайного управления. Но при таком-то сечении уже и нет двухжильных.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

я так и сделал. Заложил два одножильных. Ни в Камкабеле, ни в Кольчугино не смогли никак прокомментировать
Space Cat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Подниму и немного заверну тему. Кто нибудь знает как определить длительно-допустимые токи для жил многожильных кабелей с более, чем 5 жилами (например 12 или 18 жилами) на переменном токе? Где можно узнать такие данные?

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2016 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

с более, чем 5 жилами (например 12 или 18 жилами) на переменном токе?

А что, есть такие силовые кабели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Space Cat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Января 2016 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)


А что, есть такие силовые кабели?


Да есть, специального назначения они для кранов и конвейеров, например ТУТ , правда максимальное сечение ограничивается значением 2,5 кв.мм, но тем не менее. Я вот думаю, если я рассчитаю допустимый ток на такой кабель как пучок проводов по табл. 1.3.12 ПУЭ будет ли это достоверное значение, с учётом того, что прокладка не в коробе, а открыто по воздуху

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Января 2016 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Я вот думаю,

А почему бы Вам не задать вопрос специалистам завода-производителя данных кабелей, тем более такая функция там есть?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Space Cat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)


А почему бы Вам...

Я задавал, но что то они молчат пока, в время-деньги. Подумал может кто сталкивался, с этим, похоже, что я первый кто задался таким вопросом, слишком узкоспециализированный вопрос видимо

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Января 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Многожильный кабель сам по себе ничего не означает. Имеет значение количество одновременно нагруженных жил в условно длительном режиме. Для ваших кабелей, скорее всего, нет отличия от прочих общепромышленных случаев
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines