Отопление помещения магазина. Можно ли выполнить только за счёт "тёплого пола"?

Количество просмотров - 4204
(ссылка на эту тему)
Shaber
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток специалисты. Отопления двухэтажного здания на первом этаже магазин, на 2-м офис. Заказчик хочет отопить 1-й этаж при помощи теплого пола (площадь пустого помещения 135 м2), а на втором поставить обычные радиаторы. Всю систему подключить к одному котлу на пеллетах. Ранее не было возможности сделать проект по теплому полу и вот получил. Возник у меня ряд вопросов:
1. Можно ли вообще делать теплый пол в магазине (такого нигде не видел)? Встречал только в жилых помещениях теплые полы;
2. С учётом того что мы с 135 м2 отнимем  (к примеру) 40 м2 на разного рода шкафы, стеллажи = 95 м2 площади на которую будем стелить тёплый пол, не много ли это?
3. Не будет ли ошибкой сделать теплый пол в таком помещении из-за пыли которая будет подниматься с теплого пола?
4. Не лучше ли совместить  отопления кондиционирование и вентиляцию в одну систему?
5. Если ли какие-то у Вас примеры проектов  теплого пола в магазинах? Заранее очень благодарен!

Проектант (Киев, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение это слишком дорогое удовольствие.
С учётом того что мы с 135 м2 отнимем  (к примеру) 40 м2 на разного рода шкафы, стеллажи = 95 м2 площади на которую будем стелить тёплый пол, не много ли это?
Что значит много? Теплый пол должен компенсировать теплопотери помещения.

из-за пыли которая будет подниматься с теплого пола?
А полы мыть разве не будут? о какой пыли вы говорите?

Не лучше ли совместить  отопления кондиционирование и вентиляцию в одну систему?
Лучше, при условии грамотной эксплуатации.

Если ли какие-то у Вас примеры проектов  теплого пола в магазинах?
почитайте http://tehnoprofit.ru/projects/proekt_1/ хотя возможно это рекламная статья.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Shaber
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2014 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Имею ввиду не большая ли площадь для теплого пола 100м2? Встречал примеры только для жилых домов макс 30м2  и все.
Конечно полы будут мыть)но так как пол будет регулярно теплый и пыль будет постоянно летать в воздухе в большей концентрации.

Проектант (Киев, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Имею ввиду не большая ли площадь для теплого пола 100м2? Встречал примеры только для жилых домов макс 30м2  и все.
Площадь пола делится на контура небольшой площади и к каждому контуру от гребенки тяните трубы.

Конечно полы будут мыть)но так как пол будет регулярно теплый и пыль будет постоянно летать в воздухе в большей концентрации.
Я бы сказала не пыль, а уличная грязь с обувью посетителей... не знаю что на это ответить, сомневаюсь что грязь будет летать в воздухе.
А вы не думали сделать у окон конвекторы встраиваемые в пол?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2014 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Заказчик хочет отопить 1-й этаж при помощи теплого пола
А если задачу перевернуть? Мы имеем магазин, в отличие от детского сада, время, проводимое посетителями на полу, ничтожно мало. Важно, чтобы в помещении было тепло, по крайней мере, ощущение явного тепла... Помнится, что дорогой КУРАТОР Nkassandra-сан неоднократно ссылалась на водяные ИК-обогреватели. Думаю, это их место. С пола - на потолок. Монтаж и обслуживание проще, ну и дешевле, я так думаю...

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Andry 04
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Апреля 2014 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Такие решения были - и достаточно много.
Автосалоны в Питере, гостиницы с торговыми помещениями и жилые дома (многоэтажные). Никаких проблем с работой нет. Достоинство - свобода планировок и небольшая экономия тепла.
Важно, чтобы правильно были определены теплопотери - хватит ли мощности теплых полов для компенсации потерь тепла. В тепловом узле необходим узел подготовки теплоносителя для полов.
Площадь больших помещений разделяют на отдельные участки. Между ними предусматривают деформационные швы. Размер этих участков выбирают по длине труб - при диаметре 20 мм длина петли должна быть не более 80-120 метров (при перепаде температур 5-7 градусов и мощности около 80 ватт/кв.м). Максимальная длина стороны такого участка не должна превышать 8 метров.
Все это описано в рекомендациях Рехау и Упонор.

? (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Апреля 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

дорогой КУРАТОР Nkassandra-сан неоднократно ссылалась на водяные ИК-обогреватели
Не думаю что в данном случае это хорошее решение, т.к. инфракрасные нагревают предметы под собой, т.е. товар разложенный на полках.
хватит ли мощности теплых полов для компенсации потерь тепла.
!!! вот и я об этом же!!!
Все это описано в рекомендациях Рехау и Упонор.
и у других производителей труб для теплого пола.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Апреля 2014 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Не думаю что в данном случае это хорошее решение, т.к. инфракрасные нагревают предметы под собой, т.е. товар разложенный на полках.

Я бы уточнил, предметы, на которые попадают ИК-лучи, это не обязательно товар, важно правильно определить места установки. При этом, тип ИК-излучателя любой. Солнышко тоже греет не все сразу, но потом тепло везде. Мне кажется, моделируя свое поведение под солнцем, можно оптимально разместить любые ИК-обогреватели.
P.S. Если это магазин, торгующий диванами, спальнями и т.п., то площадь товара будет экранировать тепло от пола, а если сверху - покупателям понравится [улыбка]

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Апреля 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Признаться, я вообще не понимаю, зачем городить огород с тёплым полом. Котёл у Вас пеллетный (т.е. высокотемпературный), значит для работы тёплого пола придётся потратиться как минимум на узел подмеса – 150-180 лишних бачков как с куста. Какого-то особого комфорта ни продавцы, ни посетители не почувствуют – не для магазинов этот девайс. Жильё, детские сады, бассейны – да, некоторые типы производственных помещений – да, культовые сооружения – к бабке не ходи (в Витебской области за последние 3 года костёлов пять таким образом отопили). А магаз…, не знаю. Кстати, на вскидку со 100 квадратных метров, при условии что напольное покрытие – плитка, камень или что-то подобное, Вы снимете около 8 КВт*ч. Прикиньте, хватит ли: это ж торговая точка, открывающаяся дверь (народ туда-сюда), конвективные потоки и т.д.
Кстати, с т.н. «тёплых водяных потолков» (если под ИК-панелями понимали именно их), боюсь не удастся снять и 8 КВт*часов. Даже если получится задействовать всю площадь (что спорно: освещение, сигнализация, прочее тоже должно на чём-то висеть). Да и специалистов по тёплым потолкам ещё меньше чем по водяным полам. Так полы хотя бы не «плачут». А с потолками может возникнуть непрерывный сезон дождей. В магазинах народу то густо, то пусто – точка росы будет скакать, только лови [подмигиваю]

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Апреля 2014 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

в Витебской области за последние 3 года костёлов пять таким образом отопили
Если не секрет, где размещали приборы? В храмах высота приличная, в воздухе им висеть не красиво...
точка росы будет скакать, только лови
не соглашусь, зимой воздух с вентиляцией очень сухой придет, так что за влажность я бы не беспокоилась.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Апреля 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)


в Витебской области за последние 3 года костёлов пять таким образом отопили
Если не секрет, где размещали приборы? В храмах высота приличная, в воздухе им висеть не красиво...
точка росы будет скакать, только лови
не соглашусь, зимой воздух с вентиляцией очень сухой придет, так что за влажность я бы не беспокоилась.


1. Вы меня не правильно поняли - в костёлах монтировали теплые полы. А ИК-излучатели (светлые) в храме я в Польше видел. Не сказал бы, что они сильно портили интерьер.
2. Я с подобным как-то сталкивался на объекте под Питером. Влажность там "приносили" посетители, народ ведь любит дышать [подмигиваю]. А когда объём помещения небольшой (высота этажа что-то около 2.5 м) и народу то густо, то пусто, нужно было применять приличную автоматику. В моём же случае рашкованы пытались настроить всё вручную: "Зин, а Зин, прижми крантик, уж больно жарко" [подмигиваю]

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Апреля 2014 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Не сказал бы, что они сильно портили интерьер.
фото конечно нет?

А когда объём помещения небольшой (высота этажа что-то около 2.5 м) и народу то густо
а назначение помещения какое там было?

настроить всё вручную: "Зин, а Зин, прижми крантик, уж больно жарко"
есть такое и очень часто [грусть]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Апреля 2014 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Своих фото нету, я как-то не фанат, но немцы из Шванка сбросили несколько рекламных видов. Очень похоже
full_foto_12_25.jpg
 
* full_foto_12_25.jpg
(140.77 Кб, 600x479)  [скачать]  [загрузок: 743]
full_foto_12_29.jpg
 
* full_foto_12_29.jpg
(137.13 Кб, 600x479)  [скачать]  [загрузок: 733]
full_foto_12_3.jpg
 
* full_foto_12_3.jpg
(170.04 Кб, 600x479)  [скачать]  [загрузок: 730]
full_foto_12_6.jpg
 
* full_foto_12_6.jpg
(135.66 Кб, 600x479)  [скачать]  [загрузок: 714]
full_foto_12_12.jpg
 
* full_foto_12_12.jpg
(118.62 Кб, 600x419)  [скачать]  [загрузок: 710]

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Andry 04
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Апреля 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Оригинально: нагреватели - на люстре!

? (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Апреля 2014 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Оригинально: нагреватели - на люстре!

[отлично]
Мне понравилось, действительно не бросается в глаза, вписалось в интерьер.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines