Внутренняя канализация. Расчётный расход сточных вод от ванны и умывальника?

Количество просмотров - 1699
(ссылка на эту тему)
Kkonstantin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Апреля 2014 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
При расчете внутренней канализации возник вопрос.
имеется канализационный стояк, который отводит стоки от ванны и умывальника.
Расчет ведется согласно СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
При подсчете общего расхода qs
qtot нашел через вероятности, а вот с q0s не могу разобраться - брать наибольший из расходов от приборов - т.е. от ванны, равный 0.8 л/с ( по приложению 2 СНиП), или не так?
Все этажи аналогичные.

? (Казань, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2014 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Если на стояке только ванны и умывальники, то так. Для стояка с унитазами - 1,6л/с. Если эти стояки объединяются в один лежак, то для лежака опять 1.6л/с
Kkonstantin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2014 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Если на стояке только ванны и умывальники, то так. Для стояка с унитазами - 1,6л/с. Если эти стояки объединяются в один лежак, то для лежака опять 1.6л/с

Спасибо!)

? (Казань, Россия)
Kkonstantin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2014 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)


Для стояка с унитазами - 1,6л/с.

Если к стояку подключен только унитаз, при подсчете N*P - которое необходимо для определения коэф-та "альфа" - P берем как Рс, а не Рtot, так как к унитазу подводится только холодная вода, и отводится холодная, соответственно?

? (Казань, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Апреля 2014 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется, что в таком случае (на стояке канализации только унитазы) рассчитывать NP не имеет смысла, расход по стояку = одному сливу = 1,6 л/с. Для водопровода при расчете Р я бы принял qсhr,u=5,6л/ч, qc0=0.1 л/с
Kkonstantin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Апреля 2014 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)


Мне кажется, что в таком случае (на стояке канализации только унитазы) рассчитывать NP не имеет смысла, расход по стояку = одному сливу = 1,6 л/с. Для водопровода при расчете Р я бы принял qсhr,u=5,6л/ч, qc0=0.1 л/с

Все же вероятность одновременного использования приборов на разных этажах есть, оставил с NP+1.6, проект все же учебный [улыбка]
В пользу NP читал в одной из статей про внутреннюю канализацию, что-то типа "Ваш сосед сверху/снизу, с которым вы пили пиво пять минут назад, может воспользоваться унитазом одновременно с Вами" - поэтому за расчетный нужно принять больший расход, чем 1.6 л/с  [улыбка] [улыбка] [улыбка]

? (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines