Согласование учёта в Мосэнергосбыт. Cхемы включения счётчика через испытательную коробку?

Количество просмотров - 12381
(ссылка на эту тему)
Nikolaev-mal
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Апреля 2014 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

Народ кто согласовывал учет в Мосэнергосбыте, есть ли у них какие-то свои утвержденные схемы подключения счетчика через испытательную коробку???  А то боюсь мою схему зарубят там)

Или покажите свои варианты подключения...
Подключение счетчика!.PNG
 
* Подключение счетчика!.PNG
(20.7 Кб, 1073x557)  [скачать]  [загрузок: 5305]

Проектировщик (Орел, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2014 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

лучше так...
схема позволяет "1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей." (ПУЭ)
KI.gif
 
* KI.gif
(121.35 Кб, 563x800)  [скачать]  [загрузок: 5441]

Проектант (Самара, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Участник форумов

Сайт Инженерного центра Оранж
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Мая 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Для уверенности загляните в руководство по эксплуатации на счетчик http://www.incotexcom.ru/count_doc.htm

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Che...
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Игорь Иц Оранж, а где у вас заземение вторичной обмотки ТТ

Ведущий инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Участник форумов

Сайт Инженерного центра Оранж
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июня 2014 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)


Игорь Иц Оранж, а где у вас заземение вторичной обмотки ТТ

Подключение счетчика к ИТТ выполняется на основании Руководства по эксплуатации на счетчик (см. вложение).
Кроме того я не нашел явного указания на обязательность выполнения заземления втор. обмоток ИТТ в ПУЭ п.п. 1.5.37. и 3.4.23. Есть только требования КАК должно выполняться заземление.
* re_mayak302art.pdf
(1176.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 693]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Che...
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июня 2014 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Игорь Иц Оранж, ПУЭ п.3.4.23 (зачем бы писали как это делать, если этого не надо делать [безумный] ) ну и межотраслевые правила п.8.1

Ведущий инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Участник форумов

Сайт Инженерного центра Оранж
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июня 2014 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)


Игорь Иц Оранж, ПУЭ п.3.4.23 (зачем бы писали как это делать, если этого не надо делать [безумный] ) ну и межотраслевые правила п.8.1

Приведите, пожалуйста цитату из нормативной документации, где есть указание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ измерительных токовых цепей. Обратите внимание, что на приведенной мною схеме (КТП) один комплект ИТТ и они не объединены. При этом замечу, что глава 3.4 ПУЭ распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок (п.3.4.1.), а межотраслевые правила содержат только требования по безопасности выполнения работ во вторичных токовых цепях (закортотить и заземлить).

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Che...
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2014 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Игорь Иц Оранж, в ПУЭ не нашла...Только вот в межотраслевых правилах "8.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления". В то же время "Правила распространяются на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения; организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения." [непонятно]

Ведущий инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Che...
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2014 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)


Игорь Иц Оранж, в ПУЭ не нашла...Только вот в межотраслевых правилах "8.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления". В то же время "Правила распространяются на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения; организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения." [непонятно]

хотя вот ПУЭ п. 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными

Ведущий инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Владнеч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Сентября 2014 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

А зачем использовать в схеме учета три трансформатора тока,вполне достаточно два./если не подключены цепи РЗиА/?

Инженер (Мурманск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Сентября 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)


А зачем использовать в схеме учета три трансформатора тока,вполне достаточно два./если не подключены цепи РЗиА/?
чтобы "измерять", а не "вычислять" - т.е. для долее точного учёта в цепях с глухозаземлённой нетралью
по "неизмеряемой" фазе - можно немного поворовать [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Владнеч
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Сентября 2014 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Получается,что использовать в учете третий трансформатор тока все же не обязательно?

Инженер (Мурманск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Сентября 2014 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Сильно сомневаюсь, что примут учет с двумя ТТ. Посмотрите вот эту инструкцию: о двухтрансформаторной схеме учета даже речи нет. Да и стоимость третьего ТТ составит ничтожную часть от всего пункта учета. Стоит ли заморачиваться?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Сентября 2014 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)


Сильно сомневаюсь, что примут учет с двумя ТТ. Посмотрите вот эту инструкцию: о двухтрансформаторной схеме учета даже речи нет. Да и стоимость третьего ТТ составит ничтожную часть от всего пункта учета. Стоит ли заморачиваться?
смотря какой учёт: технический или коммерческий
если технический, то и 2 ТТ и 2 ТН ставят когда хотят
если коммерческий, то 2 ТТ допускается ставить только в сетях с изолированной нейтралью

но: "3.2.5.   Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики (обязательно при новом строительстве энергообъектов) (из ТТ к АИИС КУЭ оптового рынка)" - так что принимают, как миленькие [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Павел-В
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Октября 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

из ТТ к АИИС КУЭ оптового рынка

Далеко не весь коммерческий учет обязан соответствовать требованиям оптового рынка. Между двумя предприятиями могут быть свои схемы (как договоряться).

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31