Монтаж СИП по фасаду здания. Заземление арматуры и PEN-проводника?

Количество просмотров - 2419
(ссылка на эту тему)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2014 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

День добрый форумчане! Подскажите, пожалуйста, у кого нибудь было такое, что СИП монтировался по фасаду здания, длиной 150м. У меня есть вопросы:
1. Заземление арматуры и PEN-проводника.
2. Повторное заземление ВЛИ-0,4кВ.
Пока смотрю в и-нете, но ничего нужного не нашел.
Может Вы что посоветуете?

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2014 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Какая именно марка СИП ? СИП 2А, или СИП 4 ?

? (Армавир, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2014 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

сип2а

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=16169.0 вот в этой теме что то есть но не сказан тип провода , какой там  сип не знаю, особо не вчитывался, сейчас еще подумаем [подмигиваю]

? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2014 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

в принципе если по той теме что я кинул ссылку, то имеет смысл принять СИП как кабельная линия, там заземление на ГРЩ будет по идеи могу оибаться

? (Армавир, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Апреля 2014 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Вполне возможно.  Хотя нашел в нете : http://locus.ru/library/wire/866/page/1/

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Апреля 2014 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Там показаны ответвления к домам, мнекажется они все же сделаны СИП 4, хотя кто знает, сейчас еще что нить поищу, просто уменя в  бумаге есть нилед каталог, там на таком же ресунке, используются зажимы DN123 а они под 4 сип

? (Армавир, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Апреля 2014 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Ссылка на рисунок
вв.bmp
 
* вв.bmp
(259.65 Кб, 312x284)  [скачать]  [загрузок: 118]

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Апреля 2014 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Страница 10, просто меня смущали те анкерные зажимы на фасаде, провод крепится  с поиощью хомутов, а те в свою очередь к фасаду с помощью анкерных болтов (кажется так) аанкерный зажим уже ставится непосредственно в ответвлении.
* TYCO Рекомендации 1.pdf
(5633.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]

? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Апреля 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Иван, если не жалко могли бы вы скинуть некоторые проекты по ВЛ 0,4 - 10 кВ dwg формат, я так понимаю вы работаете в проектной, просто интересно оформление и всякие тонкости, если надо поделюсь своими наработками. Прошу прощения за наглость )

? (Армавир, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Апреля 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Черновики.  Конечно не совсем правильно (или совсем не правильно), но чем богаты...
* 6 квартал.dwg
(5348.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Апреля 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

оу спасибо, сейчас своего добра кину

? (Армавир, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Апреля 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Может пригодится...
* нов.dwg
(2113.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Апреля 2014 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

У нас примерно в таком ракурсе )
* скинуть.dwg
(388.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 41]
* скинуть 2.dwg
(1200.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]

? (Армавир, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Апреля 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Арматуру только Нилед используете?

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 743, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines