Электропроводка в квартире пятиэтажного дома. Можно ли выполнить отдельное заземление?

Количество просмотров - 4394
(ссылка на эту тему)
Vvlad 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем: в каждом городе много старых пятиэтажек, в которых заземляющий контур как таковой отсутствует. В наличии глухозаземленная нейтраль. Так вот. Живу на втором этаже, в планах полная замены проводки. Хочу сделать свое заземление, на улице, бишь, загнать арматуру d=18,L=2,5 и кинуть катанку по стене фасада в ближайшую от ВЩ комнату.  Но вот что останавливает: есть ли какая нормативная документация по этому поводу, не срежут ли мое заземление [шок].

Слесарь-электрик (Ейск, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Не стоит так делать! Максимум , что вы можете для повышения электробезопасности в доме без "земли" – установка УЗО.

Технический консультант (Москва, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2014 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Честно не подскажу по поводу срежут или нет, хотя как мне кажется больше соседи будут волноваться что вы воруете )) таой люд у нас, а так на сколько я знаю кажется дифавтоматы не худшая замена заземления, тем более если проводку меняете, но могу ошибаться )

? (Армавир, Россия)
Vvlad 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Апреля 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)


Не стоит так делать! Максимум , что вы можете для повышения электробезопасности в доме без "земли" – установка УЗО.
УЗО не достаточно. в большей мере мне заземление необходимо для снятия статики с корпусов быт.техники. А последнее явление частое. Да и вообще, хочется как положено:три жилы, нормируемое сечение и разбивка по группам(нравиться мне так:)) А УЗО от трясучки на корпус. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ХОЧУ!

Слесарь-электрик (Ейск, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Апреля 2014 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Vvlad23, я Вам послал на почту книгу в которой очень хорошо рассказана разница между заземлением и занулением, почитайте.
Говоря о том, что щиплет и УЗО не достаточно, Вы, возможно имели в виду систему ТN -C, без разделения РЕN на РЕ и N до вводного коммутационного аппарата система ТN-С-S, в которой установка УЗО запрещена (ТN-С). Выбором системы ТN-C-S проблемы со шипанием снимаются.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Апреля 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Не надо хорошие книжки прятать =) выложите пожалуйста в тему? тоже с радостью гляну =)

? (Армавир, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Апреля 2014 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

 Компьютер пишет, что файл очень большой хотя и в WinRaR.  [грусть]

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Апреля 2014 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]

Проектировщик (Москва, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Апреля 2014 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое =)

? (Армавир, Россия)
Vvlad 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Апреля 2014 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)


Не надо хорошие книжки прятать =) выложите пожалуйста в тему? тоже с радостью гляну =)

Добрый день, коллеги!
Vvlad23, я Вам послал на почту книгу в которой очень хорошо рассказана разница между заземлением и занулением, почитайте.
Говоря о том, что щиплет и УЗО не достаточно, Вы, возможно имели в виду систему ТN -C, без разделения РЕN на РЕ и N до вводного коммутационного аппарата система ТN-С-S, в которой установка УЗО запрещена (ТN-С). Выбором системы ТN-C-S проблемы со шипанием снимаются.
С уважением Виктор Костров!
Спасибо конечно,! В итоге, суть вопроса никто не понял. Конкретизирую: имеется ли какая-либо нормативная документация, в которой четко оговаривается, можно ли или нельзя по фасаду пятиэтажного дома в квартиру провести заземление, если таковое в чистом виде отсутствует в РЩ лестничной клетки. Вот мой вопрос, если хотите.

Слесарь-электрик (Ейск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Апреля 2014 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Фасад лично Вам не принадлежит. ЖКХ, если захотят, срежут. Это раз. Особенно, если попортите фасад при прокладке.
Два: В случае отгорания нуля в начале стояка все напряжение смещения нейтрали окажется у Вас на корпусах и заземлении.
Три: У Вас есть съемка местности или рентгеновское видение? Не думаете, что своим электродом заземления можете кабель или еще что-нибудь пробить?
Без реконструкции сетей здания лучше оставить "двухпроводку" и дополнить ее УЗО, а то в случае чего еще и крайним будете.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Апреля 2014 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Согласен с коллегой, возможен еще такой вариант землю посадить на на металлоконструкцию здания, то бишь на арматуру, потенциал уйдет в землю.
* Заземление, молниезащита.zip
(5930.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]

Проектировщик (Москва, Россия)
Vvlad 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Апреля 2014 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Вот теперь прояснилась картина. Однако, с УЗО не совсем понял. Оно-то будет срабатывать только в случае возникновения напряжения на корпусе(пробой), а как насчет наводки на корпус(это касается компьютеров, в которых ноль изолирован, а вот земля сидит непосредственно на железе), а это потенциал куда-то девать нужно. Как быть в этом случае? УЗО проблему не решает выходит, заколебаешься флажок взводить.

Слесарь-электрик (Ейск, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Апреля 2014 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Блин. УЗО нужно для контроля сопротивления,  и реагирует на утечку 10мА, 100мА, 300мАБ надо брать тип АС - перемен и постоян утечки, если утечка есть оно вырубается. С наводками сажай на арматуру здания   (на дверь соседу [улыбка] [улыбка] хххххх ) землю и делай трех проводку. лучше вообще брать не узо а диф автомат у АВВ DS201 30mA/16А, у ИЕК АД12, АД14. Он комбинированный защитит от КЗ и утечки. ( три типа защиты обеспечит). ИЛИ делай двух проводку.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vvlad 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Апреля 2014 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Короче, взорвать старую пятиэтажку и построить новую, с нормальными коммуникациями.[улыбка]

Слесарь-электрик (Ейск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines