Сообщение #16 : 23 Апреля 2014 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Блин. УЗО нужно для контроля сопротивления,  и реагирует на утечку 10мА, 100мА, 300мАБ надо брать тип АС - перемен и постоян утечки,

Это УЗО тип "А"))).

? (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Апреля 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Короче, взорвать старую пятиэтажку и построить новую, с нормальными коммуникациями

Ну зачем так сразу?
Собираете инициативную группу собсттвенников, решаете на общем собрании жильцов вопрос о реконструкции электроустановки здания - меняете стояки на 5-проводку, разделяете РЕN-проводник на вводе в здание, монтируете заземляющее устройстов и ОСУП - и живете спокойно. Это намного дешевле

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Апреля 2014 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Pvm А вы уверены что там есть заземление? я нет.

? (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Апреля 2014 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

монтируете заземляющее устройстов и ОСУП - я ведь вроде так написал?
если дом с электроплитами - заземление скорее всего есть, с газовыми - нет

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Апреля 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


монтируете заземляющее устройстов и ОСУП - я ведь вроде так написал?
если дом с электроплитами - заземление скорее всего есть, с газовыми - нет

Извините))) не врубился полностью.

? (Москва, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Апреля 2014 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

отдельного (изолированного) заземления в многоквартирном доме не должно быть в принципе! - так как вы пытаетесь получить систему ТТ.
При реализации ваших мыслей вы получите две эквипотенциальные поверхности: металлические конструкции здания и корпуса вашего электрооборудования, "заземленного" на ваше изолированное (от нуля) ЗУ. Какая будет при этом между ними разность потенциалов - одному богу известно. Данное решение в корне не правильно!

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Апреля 2014 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)


отдельного (изолированного) заземления в многоквартирном доме не должно быть в принципе! - так как вы пытаетесь получить систему ТТ.
При реализации ваших мыслей вы получите две эквипотенциальные поверхности: металлические конструкции здания и корпуса вашего электрооборудования, "заземленного" на ваше изолированное (от нуля) ЗУ. Какая будет при этом между ними разность потенциалов - одному богу известно. Данное решение в корне не правильно!

абсолютно согласна! система ТТ в отдельно взятой квартире - это утопия

Технический консультант (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines