Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2014 года, 04:36
(ссылка на это сообщение)

В линии освещения светильники подключены шлейфом. Один из светильников - с аварийным блоком питания. Его можно подключать в шлейф или необходимо вести отдельно от распредкоробки? Провод 3x1.5 или 4x1.5? Схемка во вложенном.
Схемка.jpg
 
* Схемка.jpg
(28.33 Кб, 526x353)  [скачать]  [загрузок: 4286]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2014 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Если вы часть светильников рабочего освещения выделяете для АО,путем установки блоков ав.питания то их можно питать от той же группы раб.освещения.Можете шлейфом.
3х1.5 обычно.Иногда 5х1.5-если много светильников и длинные линии.

? (Москва, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

спасибо...были сомнения, может для аварийных светильников еще нужен провод дополнительный - контрольный или еще для какой функции, чтобы понимать есть напряжение на линии или нет?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2014 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

по поводу провода не скажу.Надо посмотреть схему поключения блока ав.питания и все станет ясно.

Посмотрите какой у вас блок ав.питания и поищите в гугле схемку.Если от световых технологий,То у них есть схемка на сайте.
Вот еще  https://www.proektant.org/index.php?topic=17683.0

? (Москва, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Схемка во вложенном файле в первом сообщении, только я не совсем понимаю [улыбка]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2014 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Для нас, работников системы пожарной автоматики, настольная книга 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Имеем статью 84
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.
Т.е. данная статья относит системы аварийного освещения к противопожарным системам. И уже вовсю выполняем предписания по включению аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации. А это значит нужно тянуть отдельную линию на светильники аварийного освещения. При этом с 01.01.2014 года вступил в силу ГОСТ 31565-2012, где есть интересная табличка

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Хотелось уточнить, что речь идет не о "Выходах", а именно об аварийном освещении.
Получается для аварийного освещения при 3 категории электроснабжения для аварийных светильников делаем свою группу по питанию, собирая их по всему зданию, а 1 категория будет обеспечиваться за счет использования аварийных блоков питания? Просто хотелось как-то сэкономить на кабеле [улыбка] А если светильник выполняет функцию дежурного, то можно щлейфить с рабочими.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Апреля 2014 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Сэкономить не получится. Через 15-75-135 минут (зависит от аккумуляторов БП) после того, как по вашей схеме отключат общее освещение, аварийное освещение перестает быть таковым. И снова им станет только через 24 часа после того, как будет включено общее освещение (время зарядки аккумуляторов может быть и в разы меньше, но за расчетный срок принимаются 24 часа).
ОДНАКО
большинство аварийных светильников (возможно, и ваши тоже) имеют дополнительную клемму "постоянного питания", на которую заводят провод, подключенный к фазе ДО выключателя общего освещения (некоторые аварийные светильники могут вообще иметь независимые клеммы L1N для рабочего освещения, и отдельные L2, при пропадании питания на которых включается аварийный свет от аккумулятора - причем L1 и L2 в них могут быть запитаны от разных фаз, а иногда L2 допускают и питание 24 вольта от внешнего аккумулятора или БП).

Нюанс только в том, как вы (а, скорее, эксплуатационщики объекта) будете обосновывать это перед инспекторами пожарными, а также инспекторами (энергонадзора)ростехнадзора/электросетей.
В 99% случапев проще (а иногда - еще и дешевле) бывает проложить отдельную линию питания аварийных светильников...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Апреля 2014 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

если светильник выполняет функцию дежурного, то можно щлейфить с рабочими

У нас на всех вновь вводимых объектах светильники аварийного освещения путей эвакуации одновременно являются светильниками дежурного освещения.
Схема получается проще (они всегда горят, включать/отключать не требуется: пропала напруга - включился аккумуляторный резерв), и проблем с согласованиями-проверками не возникает...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Апреля 2014 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Хотелось уточнить, что речь идет не о "Выходах", а именно об аварийном освещении.

Эвакуационное (аварийное) освещение это не только "Выхода"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Апреля 2014 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Т.е аварийное освещение мы не можем рассматривать по СП31-110-2003?
На объекте 3 категория. По СП31-110-2003 п.4.3 мы не попадаем на необходимость устраивать эвакуационное освещение. Ставим с аккумуляторными блоками, чтобы в темноте при отсутствии питания не оказаться. Даже в этом случае получается собираем по зданию в одну группу, делаем возможность выключить с одного выключателя (руководство не захочет, чтобы при отсутствии людей ночью свет горел). Что тогда делать с освещением над входами в здание по СП31-110-2003 п.4.8 их необходимо присоединить к сети аварийного освещения. Тоже аккумул.блоки питания? 3 категория?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Апреля 2014 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)


Для нас, работников системы пожарной автоматики, настольная книга 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Имеем статью 84
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.
Т.е. данная статья относит системы аварийного освещения к противопожарным системам. И уже вовсю выполняем предписания по включению аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации. А это значит нужно тянуть отдельную линию на светильники аварийного освещения. При этом с 01.01.2014 года вступил в силу ГОСТ 31565-2012, где есть интересная табличка

Тут указано ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ.
То есть точного требования, чтобы при подаче тревожного извещения о пожаре от приборов пожарной сигнализации тут не указано.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Апреля 2014 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Да, как всегда все абстрактно. Но если захотят затребовать такое на объекте предпочтительнее независимая линия на светильники, не завязанная с основным освещением. Или как у Вас говорят рабочим освещением.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin