beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Очистное сооружение с пристроенными вплотную тремя реакторами. Категорирование помещений?

Количество просмотров - 1472
(ссылка на эту тему)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2014 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу заранее извинить за глупые вопросы, я в первый раз сталкиваюсь с категорированием помещений, а делать надо [грусть]. Вопрос в следующем, имеется здание очистных сооружений сточных вод, к нему вплотную пристроены три реактора с выделением по моему метана (пока не уточнил у заказчика). К чему отнести? Вроде бы помещениями реакторы никак не назовешь, но расположены они вплотную к зданию Ф5.1. Помогите знающие люди... план прикладываю, реакторы обведены кругом

И пожалуйста подскажите как считать шкафы автоматики в электрощитовой. Документации на шкафы нет. Есть примерное количество проводов и сечение жил. Спасибо!
* Шаблон2 Model (1).pdf
(5.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]

? (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2014 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в следующем, имеется здание очистных сооружений сточных вод, к нему вплотную пристроены три реактора с выделением, по-моему, метана(пока не уточнил у заказчика). К чему отнести?


Действительно, на очистных сооружениях могут быть реакторы анаэробного брожения с выделением метана. Их следует рассматривать как наружные установки, которые подлежат категорированию в России по СП 12.13130.2009.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Действительно, на очистных сооружениях могут быть реакторы анаэробного брожения с выделением метана. Их следует рассматривать как наружные установки, которые подлежат категорированию в России по СП 12.13130.2009.


Спасибо за ответ!!! Подскажите а влияют ли данные реакторы на определние категории здания? Ведь они вплотную к нему пристроены. Считать категорию здания без учета категорий реакторов?

? (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Подскажите а влияют ли данные реакторы на определние категории здания?

Нет , не влияют.Помещение и наружные установки категорируются отдельно. А затем в зависимости от категорий  и степени огнестойкости определяется нормативное расстояние между ними.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2014 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)


Нет , не влияют.Помещение и наружные установки категорируются отдельно. А затем в зависимости от категорий  и степени огнестойкости определяется нормативное расстояние между ними.


Большое спасибо!!! Буду запрашивать исходники по реакторам и разбираться с электрощитовой  [улыбка]

? (Новосибирск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2014 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, сразу извиняюсь за глупый вопрос, но никак не могу найти информацию. В каких случаях считать массу жидкости испарившейся с поверхности разлива. Если у меня метан, он легче воздуха, я так понимаю что пролива быть не может? По каким параметрам оценивать вероятность пролива вещества при разгерметизации?

? (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2014 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

По каким параметрам оценивать вероятность пролива вещества при разгерметизации?[/quote
Метан-это газ, он не приливается и не испаряется, а при разгерметизации оборудования выходит из аппарата и смешивается с воздухом. Взрывоопасная смесь готова.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Апреля 2014 года, 05:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, вроде разобрался!

"7.3.13. Легкий газ - газ, который при температуре окружающей среды 20 °С и давлении 100 кПа имеет плотность 0,8 или менее по отношению к плотности воздуха.
7.3.14. Тяжелый газ - газ, который при тех же условиях, что и в 7.3.13, имеет плотность более 0,8 по отношению к плотности воздуха."

? (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines