ВЛЗ 10 кВ СИП-3. Наработки чертежей типовых решений в формате dwg?

Количество просмотров - 31794
(ссылка на эту тему)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2014 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток уважаемые форумчане, вопрос битый временем, но все же, подскажите может у кого есть типовые решения ВЛЗ 10 кВ СИП-3 в dwg формате, может кто прочерчивал, кому не жаль поделиться наработками чертежей, хотелось бы глянуть разные варианты, стили чертежей КТП, РЛНД...

Ну вот то что удалось нарыть у себя на компе:
немного 10
немного 0,4
фундаменты под КТП
* 123.dwg
(5137.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 8222]

И может у кого нибудь есть вариант ответвления СИП-3 от опоры ВЛ 10 кВ, если на опоре траверсы М-9, я думал их демонтировать в замен их поставить ТМ-7, а ниже уже ТМ-73 для ответвления СИП-3
пвапвапавп.png
 
* пвапвапавп.png
(1422.67 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 18493]

Вот еще интересный материал косательнно КТП
* Центр изображений КТП.dwg
(2701.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4367]

? (Армавир, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 18 Апреля 2014 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Честно сказать я в ВЛ совсем не очень. Так копаюсь в интернете по желанию и время от времени.
А вот это подойдет:
Железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ с изоляторами ИНСТА и арматурой МЗВА

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Hmil
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Мая 2014 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)


Ну вот то что удалось нарыть у себя на компе:
....
фундаменты под КТП


А не подскажете как делали фундамент? По одному из типовых альбомов, или еще источник какой?
В проекте нужно сделать фундамент под похожее КТП ( http://www.upk.zp.ua/ru/products/complete-raspredeliteltnye/ktp/ktpv/ ), буду благодарен совету.
* Тупиковые с воздушным вводом (КТПв).pdf
(2290.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 536]
Однолинейная схема КТПв.jpg
 
* Однолинейная схема КТПв.jpg
(52.59 Кб, 625x614)  [скачать]  [загрузок: 16849]
Габаритные размеры КТПв 25-630кВа.jpg
 
* Габаритные размеры КТПв 25-630кВа.jpg
(131.1 Кб, 838x1097)  [скачать]  [загрузок: 16399]

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

вот недавно рисовал. надо было завести кабель 10 кВ на опору с разъединителем, подключить к нему и на этом ответственность заказчика заканчивалась. но траверсы поставил.
* КРМ.dwg
(497.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4839]

Инженер (Оренбург, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2014 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А не подскажете как делали фундамент? По одному из типовых альбомов, или еще источник какой?
В проекте нужно сделать фундамент под похожее КТП, буду благодарен совету.
По поводу фундамента у нас принято использовать ФБС, делаем из них периметр на который ставим КТП, периметр должен быть глухим, то есть не кто не долэен случайно или по глупости залезть под КТП, сейчас скину проекты посмотрите если интереснно

Проект с фундаментом
* проект.dwg
(3511.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 5067]

? (Армавир, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1618, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines