Подключение сигнала "Пожар" к ШСАУ вентиляции. Регламентирующие нормативы?

Количество просмотров - 3216
(ссылка на эту тему)
Виталий 20.12.80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Апреля 2014 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, существуют ли нормативные требования, к подключению сигнала "пожар" шкафов управления вент.установок шлейфами. Проблема заключается в следующем: на объекте организация выполнявшая монтаж системы ОПС осуществила подключение нескольких трехфазных шкафов управления вент.установок шлейфами, что привело к выходу из строя контроллеров в этих шкафах.

Начальник АСУ (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Всегда работы по подключению управления системой вентиляции по сигналу  "пожар" системы АПС согласовывали с электриками. Обычно просто болидовские реле УК-ВК используются, а сухие контакты от них электрики сами заводили. Были готовые шкафы управления вентиляцией куда просто надо было завести "сухой контакт" от системы АПС в соответствующие клеммы разъема. У Вас получается какая-то самодеятельность и что такое шлейфами, что за схема?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталий 20.12.80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)


Всегда работы по подключению управления системой вентиляции по сигналу  "пожар" системы АПС согласовывали с электриками. Обычно просто болидовские реле УК-ВК используются, а сухие контакты от них электрики сами заводили. Были готовые шкафы управления вентиляцией куда просто надо было завести "сухой контакт" от системы АПС в соответствующие клеммы разъема. У Вас получается какая-то самодеятельность и что такое шлейфами, что за схема?
Сэканомили на УК-ВК, от шкафа к шкафу кинули двужилку, завели на одну релюшку

Начальник АСУ (Уфа, Россия)
Виталий 20.12.80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Шкафы кстати готовые "Веза"

Начальник АСУ (Уфа, Россия)
Виталий 20.12.80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

И все таки проэктировщики при проэктировании управления системой вентиляции по сигналу  "пожар" системы АПС руководствуются какими то нормами или правилами или таковых не существует. Установка УК-ВК с сухим контактом на каждый шкаф это опыт или существует какой то СНиП?

Начальник АСУ (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

На новые объекты обычно отражают в проектах. В принципе нормативного описания как отключение вентиляции при пожаре будет делаться не существует. Просто написано, что надо. 123-ФЗ номер статьи пока не скажу.
Шкафы кстати готовые "Веза"
Возможно конструкцией шкафа такое предусмотрено.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Статья 85

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Апреля 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Обрубали и автоматом с независимым расцепителем, контакторами, сухими контактами от Болидовского оборудования, подключением проводов к кнопке "СТОП". Было бы желание.
В каталоге указано, что везде предусмотрено, во всех шкафах.
Цитата
Блокировки и дистанционное управление шкафов АСВ
Шкафы АСВ имеют вход пожарной сигнализации (Н.З. контакт, осуществляющий разрыв питания со сто-
роны  нулевого  проводника).  При  размыкании  данного  контакта  –  вентиляционная  система  переходит  в
дежурный режим (защита от замерзания активна) до сброса аварии и ручного перезапуска.


? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines