Отдельно стоящая щитовая. Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности?

Количество просмотров - 8198
(ссылка на эту тему)
Daren
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Апреля 2014 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание электрощитовой (6х6 м). Какой категории будет данное здание? Трансформаторов внутри не будет. Заранее спасибо

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2014 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

В принципе В4 будет вполне нормально. Можно ни АПС, ни СОУЭ не делать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2014 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

Какой категории будет данное здание? Трансформаторов внутри не будет.

Это зависит от величины пожарной нагрузки и площади её размещения.Может быть В4, а может В3.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2014 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

может и В2
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2014 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

А может и вообще категорировать не надо?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2014 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Вот совсем свежая ветка. Технологи присвоили Д. Почему бы и нет? Мне по крайней мере трудно опровергнуть
https://www.proektant.org/index.php?topic=29439

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2014 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

А может и вобще категорировать не надо

Интересно. на каком основании? Dizel 2012, вы когда такие провокационные фразы пишите. обосновывайте цитатой из нормативного документа, Люди вам верят , а вы блейфуете.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Daren
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Апреля 2014 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Для электрощитовой строится отдельно здание. Помещение получается В4. А здания?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Апреля 2014 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

А здание просто В.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Апреля 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

обосновывайте цитатой из нормативного документа,

Ветку искать не хочу. Помещение функционала Ф3.5. Категорировать не надо.
Категория здания определяется по СП12
По п.6.6-6.9 здание не относится к категориям В и Г. Значит имеет категорию Д

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Апреля 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Люди вам верят

Это конечно лестно. Но все что хотел сказать, это отсутствие единого подхода к категории пожарной опасности электрощитовой. Последние строительные проекты которые я видел для новых объектов было либо Д, либо вобще ничего. Да же прошли экспертизу. Я пока остановился на В4, так как инспекцию это устраивает, у нее все в голове срастается с такой категорией. Ну и датчики ставлю. Необходимость датчиков в таких помещениях есть кое-где в ПУЭ, то же абстрактные намеки

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Апреля 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Вот ПУЭ 6 издание.
4.3.9. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы телефонной связью, а также пожарной сигнализацией и другими видами сигнализации, которые требуются по условиям их работы. (Это общие требования из главы преобразовательные подстанции и установки)
5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.
5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.
(Это общие требования из главы электромашинные помещения)

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Апреля 2014 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Апреля 2014 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; (ФЗ-123)
5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством (ПУЭ)
Таким образом  электрощитовая относится не к  Ф3.5, а к Ф5.1 по функциональной пожарной опасности  и подлежит категорированию по СП12.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Апреля 2014 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Итак, выясняется и весьма неожиданно, что электрощитовая должна иметь категорию Г.  Только что, нашел еще подтверждение
Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ.
П.3.1.22
У меня инспекция боюсь такое не поймет. Вот и закончились многочисленные дискуссии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines