Отдельно стоящая щитовая. Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности?
|
Количество просмотров - 8594
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Daren

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание электрощитовой (6х6 м). Какой категории будет данное здание? Трансформаторов внутри не будет. Заранее спасибо
|
Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В принципе В4 будет вполне нормально. Можно ни АПС, ни СОУЭ не делать
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
Какой категории будет данное здание? Трансформаторов внутри не будет. Это зависит от величины пожарной нагрузки и площади её размещения.Может быть В4, а может В3.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|
Dizel 2012
|
А может и вообще категорировать не надо?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|
Земский
|
А может и вобще категорировать не надо Интересно. на каком основании? Dizel 2012, вы когда такие провокационные фразы пишите. обосновывайте цитатой из нормативного документа, Люди вам верят , а вы блейфуете.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Daren

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для электрощитовой строится отдельно здание. Помещение получается В4. А здания?
|
Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Земский
|
А здание просто В.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
обосновывайте цитатой из нормативного документа, Ветку искать не хочу. Помещение функционала Ф3.5. Категорировать не надо. Категория здания определяется по СП12 По п.6.6-6.9 здание не относится к категориям В и Г. Значит имеет категорию Д
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Люди вам верят Это конечно лестно. Но все что хотел сказать, это отсутствие единого подхода к категории пожарной опасности электрощитовой. Последние строительные проекты которые я видел для новых объектов было либо Д, либо вобще ничего. Да же прошли экспертизу. Я пока остановился на В4, так как инспекцию это устраивает, у нее все в голове срастается с такой категорией. Ну и датчики ставлю. Необходимость датчиков в таких помещениях есть кое-где в ПУЭ, то же абстрактные намеки
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вот ПУЭ 6 издание. 4.3.9. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы телефонной связью, а также пожарной сигнализацией и другими видами сигнализации, которые требуются по условиям их работы. (Это общие требования из главы преобразовательные подстанции и установки) 5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России. 5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы. (Это общие требования из главы электромашинные помещения)
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; (ФЗ-123) 5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством (ПУЭ) Таким образом электрощитовая относится не к Ф3.5, а к Ф5.1 по функциональной пожарной опасности и подлежит категорированию по СП12.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Итак, выясняется и весьма неожиданно, что электрощитовая должна иметь категорию Г. Только что, нашел еще подтверждение Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ. П.3.1.22 У меня инспекция боюсь такое не поймет. Вот и закончились многочисленные дискуссии
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|