В ванной комнате металлический только душевой поддон. Выполнение уравнивания потенциалов?

Количество просмотров - 3563
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2014 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли выполнять уравнивание потенциалов
- в ванной комнате, если раковина и ванная - керамическая, трубы водоснабжения и отопления - пластиковые?
- в душевой поддон - металлический, трубы водоснабжения и отопления - пластиковые?
Среди всех случаев к уравниванию надо подключить только поддон?
Как заземлить шкаф коммуникационного оборудования и приборы ОПС? Достаточно ли в составе питающего кабеля? Или надо ПВ1 1х4 м2 от ГЗШ или полосу от ГЗШ?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Апреля 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

В ванной нужно к общей системе уравнивания подключить только металлические части (в данном случае имеем только поддон.)
Я делаю так: от ГЗШ  прокладываю провод медный гибкий 1х6 до помещения с повышенной опасность (ПУЭ 1.1.13) устанавливаю коробку уравнивания потенциалов, а от нее соответственно и развожу проводом 1х4.
Ну шкаф заземляется жилой РЕ в составе кабеля (необходимо соединить корпус если он металлический с шиной РЕ шкафа).
Что для Вас является приборами ОПС???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2014 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Приемо-контрольный прибор + ИБП + релейные блоки - это размещено на стене в техническом помещении
и в этом же помещении стоит коммуникационный шкаф для локальной сети.


Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2014 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Прибор питается от 12-24 вольт от ИБП, ИБП заземляется третьей жилой питающего кабеля, если все оборудование в своем металл. шкафу, то его корпус тоже заземлить

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2014 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в статье Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2014 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Лучше так: http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?searchStringSIGN=50571&lpage=1&MaterialID=255394

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Гуран
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Ноября 2014 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Теме более пяти лет и если в среде проектировщиков сложилось понимание, то на стройплощадке народ продолжает "плавать". Для своих монтажников разработали вот такую рабочую схему. Может кому пригодится.
Для прокладки провода ПВ используем кабель-канал минимального сечения.
* ДУП.dwg
(189.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 156]

Консультант (Бийск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2014 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Нормальная схема. Провод ПВ обозначить по новому ГОСТу .

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines