Электроснабжение основного и резервного насоса. Требования к прокладке кабелей?

Количество просмотров - 2596
(ссылка на эту тему)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Апреля 2014 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, делаю прокладку кабелей к насосам основному и его резервному прокладка кабеля в траншее, какие требования по прокладке к этим кабелям? можно ли в одной траншее если можно то какое растояние по горизонтали в свету выдержать надо? это не взаиморезервируемые кабели, но механизмы взаимно ... как быть?

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2014 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Вот выдержка из типового альбома А5-92 (Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях). Думаю, можно принять по нижней строке.

Но приэтом есть такой в вот циркуляр ассоциации "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ": "Технический циркуляр N16/2007". Он небольшой, привожу целиком:

Цитата
АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
N 16/2007

О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях

г.Москва

2007 г.
 
Дата введения 2007-09-14   

Технический циркуляр № 16/2007 одобрен 14.09.2007 г. заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Чайкой К.Л. и утвержден Президентом Ассоциации "Росэлектромонтаж" Хомицким Е.Ф.

Вопрос о прокладке взаиморезервирующих* кабельных линий в земле в действующих ПУЭ не отражен.


В свое время условия прокладки взаиморезервирующих кабельных линий в земле регламентировались "Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" СН 174-75*, согласно которой взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует НТП ЭПП-94, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.     


В нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94, которые выпущены ВНИПИ Тяжпромэлектропроект взамен СН 174-75 и в проект главы 2.3 ПУЭ седьмого издания, требования к прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях не включены.


Таким образом, в действующих нормативных документах практически отсутствуют указания по правилам проектирования взаиморезервирующих кабельных линий.

Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения.

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проектированию взаиморезервирующих кабельных линий.
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п.2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.

4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.



Если у кого-то есть более достоверные документы, скажите пожалуйста. Тоже интересно.
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(256.96 Кб, 1513x845)  [скачать]  [загрузок: 518]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sergey Shelyakin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2014 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Raylond, циркуляр вещь хорошая... Пользуюсь очень часто, хорошо знаю его... но! в данном случае кабели не взаиморезервируемые, механизм взаиморезервируемый, думаю делать прокладку в одной траншее с растоянием между ними по 100 мм

Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2014 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, это формалистика. Без обид. Если ставятся 2 взаиморезервируемых механизма, значит их функционирование все таки важно. Понятно что от ковша экскаватора вряд ли получится защититься при любом раскладе. Но хотя бы от лопаты. И по пожарке думаю все не так просто...
Вот еще что нашел:

Цитата
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
имени Ф.Б.Якубовского

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.11. Кабельные линии к взаиморезервируемым ЭП, отнесенным к I категории и к особой группе I категории, следует прокладывать по изолированным в пожарном отношении трассам. Защитную и коммутационную аппаратуру для взаиморезервируемых ЭП рекомендуется размещать на разных панелях щитов, в разных шкафах.



Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 595, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines