Жилой квартал из 5 корпусов. Можно ли выполнить расчёт нагрузок согласно РД 34.20.185-94?

Количество просмотров - 1426
(ссылка на эту тему)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Апреля 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, плиз, делаю расчет нагрузок для квартала,состоящего из 5 корпусов. Я считаю нагрузки по удельной мощности согласно СП 31-110 п.6.2, табл.6.1. Но заказчик хочет существенно (на 300 кВА) уменьшить нагрузку и выдает мне пример другого расчета. В чужом расчете они не применяют Руд, а перемножают уст.мощность квартиры на количество, а потом с помощью уменьшающих коэффициентов получают нагрузку.Скажите откуда берутся Кс=0,8 и Кнмакс=0,11. В СП 31-110 не нашла таких данных. Из всех 5 корпусов у меня только 1 корпус со встройкой. Посмотрите приложенные файлы с моим и чужим расчетом, и выскажите свое мнение.
Мой расчет.jpg
 
* Мой расчет.jpg
(2241.61 Кб, 2409x3441)  [скачать]  [загрузок: 314]
Чужой расчет.jpg
 
* Чужой расчет.jpg
(1153.81 Кб, 2793x1893)  [скачать]  [загрузок: 279]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему расчет который прислали выполнен на основании РД 34.20.185-94.
Брр. не то. расчет как для квартир повышенной комфортности. табл. 6.2 и 6.3 СП

Инженер (Белгород, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2014 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)


Судя по всему расчет который прислали выполнен на основании РД 34.20.185-94.
Брр. не то. расчет как для квартир повышенной комфортности. табл. 6.2 и 6.3 СП

да, действительно так... Скажите, имею ли я право делать расчет для обычных квартир ( с Рр =9...10кВт) по методике расчета для комф. квартир? Ведь нагрузка разная получается...Разница у меня в 260 кВА... Экспертиза может пропустить такое?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2014 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


да, действительно так... Скажите, имею ли я право делать расчет для обычных квартир ( с Рр =9...10кВт) по методике расчета для комф. квартир? Ведь нагрузка разная получается...Разница у меня в 260 кВА... Экспертиза может пропустить такое?

Я с такой ситуацией не сталкивался. Единственное что могу посоветовать, пусть заказчик пишет письмо, что квартиры у них нестандартной планировки, согласно замерам проведенным на аналогичном объекте бла бла бла прошу привести расчет в соответствии с данными.

Инженер (Белгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 552, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines