ВРУ однолинейная схема. Оформление схемы в соответствии с требованиями ГОСТ?

Количество просмотров - 7927
(ссылка на эту тему)
Energizer 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Апреля 2014 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, объясните кто-нибудь! Тут на чертеже тех. надзор указали ошибки. Нарисовали трансформатор Т1-Т6 на первый ввод и Т7-Т12 на второй. Не понимаю, там три фазы идет, следовательно три трансформатора, по одному на каждую фазу, почему 6? что значит квадратик рядом с надписью ААА? Это 3 амперметра? как это все на схеме изобразить по ГОСТу?? Сказали не по ГОСТу изображено. Заземление не так нарисовано и вольтметр не правильно изображен. Счетчик "меркурий" трёхфазный и ставится на 3 трансформатора, а мне их 6 на каждый ввод нарисовали(( Сказали еще, что заземление не по госту показано(( Почему мне подчеркнули ЩА1, ЩА2, ЩА3, ЩОПС? Сказали кабели пересчитать, там на 16А автоматы и сечение 1.5 кабеля подходит. Знак вопроса над автоматами, они не по ГОСТу показаны? Как будет правильно подскажите пожалуйста. Я - не электрик, но приходится его временно замещать((( Внизу приложил чертежи того, что было, что отметили и то, что попытался исправить и там сказали еще хуже((
Замечания.jpg
 
* Замечания.jpg
(491.66 Кб, 2000x1455)  [скачать]  [загрузок: 3325]
* Как было.pdf
(204.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 300]
* Попробовал исправить.pdf
(186.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 411]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Два ввода-на каждый ввод по три ТТ.(Вроде трехфазная система).
Квадратик с ААА-амперметр на каждую фазу.
Счетчик трехфазный-их два.(два ввода).
На 10А-1.5мм2.16А-2.5мм2-Пусть убьются об стену))).
А где ссылки на нормативы?-пусть укажут.
Перемычку между N и PE еще нужно и ГЗШ (главная заземляющая шина).Система заземления TN-C-S.

? (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2014 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

На 10А-1.5мм2.16А-2.5мм2-Пусть убьются об стену))).

Единственное, что может потребовать увеличение сечения кабеля - его длина. При достаточно длинном кабеле, могут быть неприемлемые потери и недостаточна кратность тока КЗ к номиналу расцепителя автомата.
Что касается ГОСТов ... смотрите ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-81, ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.723-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.751-73, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76.
Просмотрите их, отберите нужное и используйте. Еще можно по форуму наскрести схем выложеных пользователями.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Единственное, что может потребовать увеличение сечения кабеля - его длина. При достаточно длинном кабеле, могут быть неприемлемые потери и недостаточна кратность тока КЗ к номиналу расцепителя автомата.

С эти не спорю,но длины не указаны.

? (Москва, Россия)
Energizer 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2014 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем ОГРОМНОЕ)

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines