Доброго времени суток, коллеги.
Следующий вопрос. Необходимо выполнить освещения защитного укрытия. При проведении экспертизы прошлого похожего проекта, эксперт указал на необходимость применения в таких сооружениях только ламп накаливания. Но не указал нормативов.
Если встречалась у кого-нибудь похожая работа, не подскажите ли нормы? В СНИП II-11-77 таких указаний нет.
Кроме того, интересно чем обуславливается данное требование. Думаю, что на момент написания этих норм, лампы накаливания единственные имели цоколь, из которого не вылетит лампочка при землетрясении или от ударной волны. И возникает частый нынче вопрос - а может быть светодиоды?
Вообщем, прошу помощи. Кто чем может. [улыбка]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

В нашем ТКП 45-3.02-231-2011 "Защитные сооружения гражданской обороны" п.11.2 Запрет на использование только ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ламп, а при использовании ламп накала - коэф. запаса - 1,3. Все . Больше ничего нет!

Инженер (Гродно, Беларусь)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2014 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Поправлюсь, в СНиПе написано про ЛЛ. Их применять нельзя. Но вот можно ли светодиоды...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Запрета нет

Инженер (Гродно, Беларусь)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Апреля 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

по поводу светодиодов. Если рассматривать защитное сооружение как защиту от ядерного взрыва - известно, что одним из поражающих факторов является ЭМИ - электромагнитный импульс. Возможно из-за этого ставится вопрос о неприменении светодиодов. Кроме того, заменить лампочку накаливания может любой не квалифицированный персонал.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Апреля 2014 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Прямого запрета нет. Есть прямая установка использовать ЛН (№№ доков не вспомню - давно было).
Пытались тоже пробить светодиодки (ЛН мрут как мухи - коробки хватает на месяц-два) -  так МЧС разрешило использовать светодиодные лампы не более 20% от общего количества, и только в помещениях, где есть минимум 4 светильника с ЛН (не считая светодиодных). В группах аварийного освещения (24 вольта которые) - только ЛН, другие запретили как класс.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Апреля 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Есть прямая установка использовать ЛН (№№ доков не вспомню - давно было).

Вот это в принципе и хотелось узнать.[улыбка] Ну по большому счету и черт с ними. Будем применять ЛН, тем более в мирное время помещений всего несколько используется, много ламп уходить не будет.
Спасибо всем за ответы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Евген 011
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Нельзя применять только люминисцентные, а все остальные можно. Как вариант - запроектируйте стандартные светильники с патронами а потом туда можно будет вкручивать лампы накаливания или по желанию светодиодные или энергосберегающие (после приемки)))).
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2014 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Как вариант - запроектируйте стандартные светильники с патронами а потом туда можно будет вкручивать лампы накаливания или по желанию светодиодные или энергосберегающие (после приемки)))).

Завидую. Не, вот правда завидую, если у вас не презжает "специально обученный человек" из МЧС чуть не ежемесячно (не, ну про "ежемесячно" я, конечно, немного преувеличил - но раз в квартал проверяют точно, а бывает и чаще. Притом уведомляют хоть и заранее, но ведь и 2 часа - это, как бы, тоже  "заранее"). И что, перед каждым таким спецом менять лампочки на ЛН, а потом обратно на СД? Ну их нафиг!!!
P.S.
Это частное мнение и имеющийся производственный опыт по одному такому объекту.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1176, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines