Крепление кабельных лотков к профнастилу. Выбор способа крепления?

Количество просмотров - 5208
(ссылка на эту тему)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Апреля 2014 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги! Недавно делал проект электроснабжения и электроосвещения магазина. Это была реконструкция.
В проекте надо было продумать крепление кабельных лотков к потолку из профнастила. На фото во вложении (файл 117(1) видно как это было сделано там ранее. Т.е. лоток с помощью болтов крепится на шпильку, а шпилька в свою очередь к профнастилу.
В каталоге типовых решений ДКС (а именно конструкции этого производителя мне надо было использовать) я не нашел такого решения.
Решение, которое я применил видно в файле решение ДКС.
Я понимаю, что первое решение было бы более эффективно с точки зрения экономии материала и труда на монтаж конструкции. Там всего 2 кабеля освещения проложены. Но можно ли так делать? С одной стороны в альбоме ДКС такого решения нет, значит оно ненадежно. А с другой стороны, может производитель сознательно не включил это решение в альбом, чтобы увеличить продажи. Что думаете по этому поводу?
117 (1).JPG
 
* 117 (1).JPG
(3126.54 Кб, 4608x3072)  [скачать]  [загрузок: 1867]
Решение ДКС.jpg
 
* Решение ДКС.jpg
(63.22 Кб, 996x471)  [скачать]  [загрузок: 1760]

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Апреля 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Крепи как на фото, возьми профиль и шпильку, профиль к потолку крепи при помощи металлического дюбеля для пустотелых конструкций или складного  пружинного анкера, http://www.dkc.ru/ru/catalog/211_dyubeli/CM560438/

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2014 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Rooffer а что там выше профнастила, пустота или бетон залит? Кровля или перекрытие? Если бетон - возьмите анкер латунный (как для бетонный перекрытий), он есть в каталоге DKC.
Крепление к профнастилу V-образное используется, когда профнастил бетоном не залит. Тогда специальным дыроколом отверстия прокалываются и вставляется V-образное крепление.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Rooffer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2014 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Выше плита покрытия. В общем отыскал я типовик где было прорисовано решение подвеса как на фото.

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1566, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines