beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Здание категории пожароопасности В2. Нужно ли делать молниезащиту и как её выполнить?

Количество просмотров - 6152
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Апреля 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Помогите определить категорию молниезащиты здания. Размер 24х42х8,6. В здании есть помещение пожароопасное категории В2. Степень огнестойкости здания - II. Назначение - автосервис. Расположение - Красноярский край. Крыша - плоская, неметаллическая. Нужна ли молниезащита, достаточно ли одного активного молниеприемника и двух тоководов, присоединенных к заземлителям. Можно ли тоководы молниезащиты присоединить к заземлению здания и не делать своих заземлителей для молниезащиты?
* Здание.pdf
(30.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Pavlinchick
*
Участник форумов

В Контакте
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Апреля 2014 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Какой процент от площади здания занимает помещение с категорией В2?
РД 34.21.122-87
1.3 Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по I категории.
Если площадь помещений I категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по II категории независимо от категории остальных помещений. При этом на вводе в помещения I категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.8 и 2.9.

Если площадь помещения менее 30% от площади здания, то МЗ можно выполнить по II категории при помощи молниеприемной сетки (РД 34.21.122-87 п. 2.11). В этом случае в качестве заземлителей лучше использовать железобетонный фундамент здания.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2014 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

акой процент от площади здания занимает помещение с категорией В2?

У меня категория В2 (по СП 12.13130.2009), а в РД 34.21.122-87 все исходит от категорий по ПУЭ, поэтому В2 (пожароопасность) ниже, чем B-II (взрывоопасность) и здание, как я думаю не относится к I или II молниезащиты. Из-за этой путаницы и возник вопрос. Старые категории не отменены, а новые как сопоставить с нормативкой по молниезащите?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Апреля 2014 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Старые категории не отменены, а новые как сопоставить с нормативкой по молниезащите?

Никак. Определите категорию помещения по ПУЭ сами:
Цитата
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами
совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

Ну и собственно применяйте под РД.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Апреля 2014 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

технологи определили по новому СП, что это В2. Если бы я могла с ходу определить, то не спрашивала на форуме. Однозначного соответствия старых и новых категорий нет, все получается нужно определять "методом интерполяции", а проще сказать кто как понял, так и решил.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Апреля 2014 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Есть такой документ. ВНТП 02-97
Там есть таблицы с сопоставлением категорий для различных помещений. Немного не Ваш профиль, но думаю, найдете нужное. Вот кусок из него:
* Документ1.pdf
(48.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 208]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Апреля 2014 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, то что нужно!

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Апреля 2014 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

есть категория, а есть класс
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Апреля 2014 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Категория В определяется по пожарной опасности. Для молниезащиты совершенно другие категории

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Апреля 2014 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

У Вас относится к п.4 таблицы 1. 3-я категория молниезащиты без учета продолжительности  гроз в году

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Апреля 2014 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Плохо видно, но вроде Красноярск от 20 до 40 часов в году. Так что 3-я категория молниезащиты.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Апреля 2014 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Че-то тема сатанинская просто.
В нескольких сообщениям зарыты активные молниеприемники, вопрос связи РД по молниезащите с современной нормативкой, вопрос классификации и категорирования и применения ВНТП(ОНТП), вопрос связи класса зон и надежности защиты от ПУМ, вопрос необходимости учета грозовой активности и ее изменения в последнее время, вопрос выбора между естественными и искуственными заземлителями  и элементами МЗ... И каждый такой вопрос-холивар
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Апреля 2014 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


Че-то тема сатанинская просто.
В нескольких сообщениям зарыты активные молниеприемники, вопрос связи РД по молниезащите с современной нормативкой, вопрос классификации и категорирования и применения ВНТП(ОНТП), вопрос связи класса зон и надежности защиты от ПУМ, вопрос необходимости учета грозовой активности и ее изменения в последнее время, вопрос выбора между естественными и искуственными заземлителями  и элементами МЗ... И каждый такой вопрос-холивар

еще забыли тему объединения ЗУ электроустановки с молниезащитным))

Технический консультант (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Апреля 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Тут все просто. Начали считать по РД 34.21.122-87, так по ней и заканчивайте. Там нет активной молниезащиты, значит это не нормативное решение. Хотите активную молниезащиту данный документ не подходит.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Апреля 2014 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Хотите активную молниезащиту данный документ не подходит.

А я как раз активную и закладываю [грусть] Опять учить матчасть [улыбка]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines